¿Cuál es la caída de tensión?
Preguntas y respuestas relacionadas
Calentamiento de cables
Hace poco intale un motor trifásico 220V de 63 KW, la distancia desde el tablero de control es 75 metros, el cable que utilicé en esta instalación es el TU 3/0 AWG... El motor está funcionando más o menos a un 60% de su capacidad ya que la corriente...
1 respuesta
¿Qué relación tienen los amperes con los kva y los mm de los cables?
Estoy analizando arrendar un lugar que anteriormente era casa para oficina, tendrá conectado muchos computadores, pantallas, aire acondicionado en los tres pisos, microonda, refrigerador, etc. Por lo que según el eléctrico es necesario cambiar el...
2 respuestas
Calculo
No se si llamar trifásica ala instalación que nos brinda nuestra empresa eléctrica. El tema es que tenemos 2 lineas vivas y una neutral, acá se le llama linea muerta. Ya que si medimos con respecto a tierra cada una mide : las dos lineas vivas 220 v...
1 respuesta
Sobretensiones bajo normativa, ¿Existen para alimentación bifásica + neutro?
Proximamente realizare la instalacion electrica de una vivienda encima de un taller de carpinteria metalica, trabajo en el ramo pero me dedico a la venta. La cuestion es que el taller cuenta con alimentacion trifasica + neutro y me gustaria al menos...
1 respuesta
Puedo cambiar calentador instantáneo por termo de 50 litros?
Tengo un calentador de agua instantáneo trifasico y quiero cambiarlo por un termo normal de 50litros. Me llega un cable con tres fases, neutro y toma de tierra del calentador que quiero sustituir ¿Puedo coger la corriente de una fase y el neutro para...
2 respuestas
Sección de cable para 12V alterna
Tengo que alimentar una carga de 0,5A a 12VAC, y la distancia que tengo entre el transformador y la carga son 300mt. ¿Qué sección mínima debo considerar? Encuentro bastantes calculadores de continua, pero no de alterna.
3 respuestas
Luces rítmicas
Bueno quería aclararme de un cosa... En una página he visto un circuito de luces rítmicas... Y bueno lo que no tengo claro... Es la tierra... Aver me explico... En esta página sake el circuito:...
2 respuestas
Intalacion electrica y dimenciones de los cables y termicas
Tengo que reacer la acometida y cambiar las térmicas general ... Resulta que su acometida es de 6 milímetro su llave de corte es de 50 A y en el tablero seccional es de 40 A Y ES UNA INSTALACIÓN TRIFÁSICA yo sacando las cargas con una pinza...
3 respuestas
Seccion para horno trifasico 18.500w
Que sección hace falta para un horno trifásico de 18.500w (3+n) La linea es de 20 mtrs Cables unipolares bajo tubo y sobre pared. De que intensidad sería el magneto de protección
2 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...