Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Grupo electrógeno puede trabajar 440v 220v ambos trifacico
Quiero hacer una consulta sobre el tema se puede utilizar al mismo tiempo 440v trif y 220v trif se que se puede hacer mi consulta es normal puede ser lo que digo afecta en algo al grupo en cuanto a la potencia tengo duda
1 respuesta
Sección de cable cobre
Perdona, He enviado una pregunta al foro pero no se si estaba bien dirigida. ¿Mi problema es que debpo instalar un cable de cobre de 250 metros que alimentará una casa con consumo hasta unos 9kw. Qué sección debería tener este cable? Me aconsejan 25...
1 respuesta
¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Sobre el valor para un ICP en amperes llegué hasta esta respuesta: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2455494/amperios-de-icp-trifasico En donde ricardonb responde esto: "En realidad serán...
3 respuestas
Calculo de Generador trifásico para elementos monofásicos
Precisaría conocer lo siguiente. Hay una instalación con acometida trifásica que todos los elementos menos dos o tres son monofásicos. La suma de todas las cargas, calculando un factor de potencia de 0,8, el valor de arranque según los equipos...
1 respuesta
KVA trifásico a KVA monofásico
Tengo un problemita... El tema es que tengo un grupo generador de 22 Kva Trifásico y lo requiero cambiar a monofásico... Cuando realizo este cambio, los Kva del GG bajan a 12,5 Kva aproximadamente pero no entiendo porque...¿Hay alguna fórmula para...
1 respuesta
Fase aterrizada en el transformador
El transformador que alimenta la casa debe estar en estrella. Supongo que el neutro está puesto a tierra. La acometida es Dos líneas de 110 V y neutro. La carga está repartida. Mas o menos la mitad con L1 y la otra mitad con L2 El neutro es común. El...
2 respuestas
Buenas ! ¿Un motor trifásico 220v/440v funciona recibiendo en las 3 fases 220v por cada fase?
Aclaratoria sobre motores trifásicos, trabajo carpintería y quiero fabricar una mesa de banco con sierra, me dicen que es mejor con motor trifásico pero no conozco del tema
1 respuesta
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas