Duda sobre electricidad(cuadro de mando
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
Instalación completa en 2da planta con plano eléctrico
Hola quisiera que me ayuden en la instalación en mi segundo piso. 220 v - PERÚ Las preguntas están en la imagen. Pero aquí hago otras: 1era planta tiene: Funcionando: 21 focos de 20 watss (máx. 10 encendidos a la vez) Sin funcionar: 05 focos (no...
2 respuestas
Derivación línea Vitroceramica/Horno
Estoy reformando la cocina y he visto que la sección de cable que suministra el horno/vitro es de 4mm. He leído aquí que los cables deberían tener 6mm y ir directos del cuadro al aparato dentro de tubo corrugado de 25mm. Lo que quiero saber es: 1. Sí...
1 respuesta
IGA y dos diferenciales
La derivación individual de mi casa esta hecha con un cable de 6 y ahora tengo de potencia 3500. Quiero cambiarlo a 5500, y la nueva instalación tiene: -Caldera, lavadora y lavavajillas con magnetos de 16 (separados los tres) -Enchufes con otro de...
4 respuestas
¿Puedo sustituir enchufes e interruptores antiguos por otros modernos?
Los enchufes y los interruptores antiguos tienen un fusible (o plomo) por seguridad. Yo tengo una instalación antigua en casa, con un cuadro eléctrico muy simple (con un solo circuito). Nada de diferentes circuitos para la luz, los enchufes húmedos,...
3 respuestas
Instalación aire acondicionado (cableado en hogar)
Quiero instalar un split (solo un aparato de airea acondicionado con bomba de calor inverter) en el comedor. Mis dudas son que al leer sobre el tema en internet veo que es necesario (que no se si imprescindible) que tenga una tirada de cable directa...
4 respuestas
Magnetotérmico para horno
Estoy haciendo obras en casa y en la cocina voy a separar los electrodomésticos por magnetotérmicos en el cuadro gerenal de la casa y me surge un par de dudas, la vitro lleva cable de 6mm y su magnetotérmico de 25A, el horno va con cables de 6mm...
1 respuesta
¿Puedo dejar la instalación eléctrica antigua y quitarle carga con la nueva?
Quiero reformar la instalación eléctrica de una casa de piedra en Galicia que tiene suelo de madera. La instalación eléctrica actual es de los años 60-70, con cable de 1,5 mm2 o incluso menos metido por las paredes sin tubo corrugado. Por supuesto la...
4 respuestas
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
Cambiar interruptores y enchufes con fusible
Estoy reformando una vivienda unifamiliar que tiene los mecanismos eléctricos, instalados en la década de los 80 de la marca Simon. La vivienda tiene el ICP, el interruptor diferencial y tres pequeños interruptores automáticos (PIA del alumbrado,...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar