Kva, kw
Preguntas y respuestas relacionadas
Calcular qué potencia contratar
De nuevo me he hecho un lío con esto de calcular la potencia eléctrica necesaria... Verá: tengo contratada una potencia de 17,321 kW. Cuando llamé a la distribuidora para asesorarme para contratar menos, me dijeron que mi "término de potencia" era de...
1 respuesta
Calculo de corriente en un transformador
Tengo que calcular la corriente en el primario y el secundario de un transformador, cuyas bobinas tienen 400 y 1200 espiras. Se aplica una alterna de 6000 v al devanado de alta. Entiendo que la tensión en el secundario será de 2000 v, pero no se como...
1 respuesta
Instalación eléctrica nave
Estoy realizando la instalación eléctrica de una nave y me surgen 2 dudas: 1 He puesto en ella cuatro tomas trifásicas por si en algún momento tuviera que conectar algún dispositivo como un motor o algo por el estilo. El REBT me dice que tome para...
1 respuesta
Reducción de corriente eléctrica
Es posible reducir la corriente eléctrica en una casa. ¿Se pueden usar condensadores? La alimentación es monofassica 220 v. La casa tiene 10 fluorescentes de 40W. Otra cosa que quería preguntar es si una refrigeradora consume corriente reactiva (medí...
1 respuesta
Si hago mediciones para el cosfi, cuál coseno debo tomar?
Cómo les va. Tengo quehacer mediciones para medir cosfi de una industria. En el momento de tomar una muestra. ¿Tomo el cosfi más bajo o cálculo un promedio de la muestra representativa?
1 respuesta
Transformador de corriente 220 a 12v para un sistema de ventilación forzada.
Tengo varias dudas sobre como trabajan estos aparatos. Son los transformadores de corriente de 220 a 12v, y por otro lado lis rectificadores de corriente. Y es que tengo en mi negocio un sistema de ventilación de 12v movidos por 4 baterías de 90ah,...
1 respuesta
Como hallo las pérdidas del cobre en este ejercicio
Un transformador monofásico de 125 kVA, 3.000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes Resultados en unos ensayos: Vacío: 3.000 V, 0,8A, 1.000W(medidos en el primario). Cortocircuito: 10 V, 300 A, 750 W (medidos en el secundario). Calcular: a)...
1 respuesta
Qué capacitor colocar a un motor trifásico de 7 1/2hp?
Compre una bomba de 7 1/2hp y quería saber que capacitor necesito colocarle para que no tenga perdida de cos fi, por que no puedo conseguir el tablero que viene de fabrica entonces le instale uno con contactor y relevo, pero necesito saber que...
1 respuesta
Trafo: intensidades por fase
Quería consultarles un concepto que no tengo claro sobre las intensidades del transformador. Tengo un transformador de 400 KVAS 230/400, como el factor de potencia lo desconozco, uso el recomendado por el reglamento 0,85. Con estos datos estimo una...
1 respuesta
Fórmula red bifásicas
Tu respuesta fue muy clara. Pero me surge una confusión. En mucha literatura (especialmente formularios de manuales técnicos) vienen las siguientes fórmulas. Una fase. P= V*I*Cos. Fi ...... (1) dos fases. P=2*V*I* Cos. Fi ..... (2) tres fases. P =...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Electrónica