Puedo conectar soldadora a estabilizador de voltaje
Preguntas y respuestas relacionadas
Conductor eléctrico para baño de maría 220v 12000w
Quisiera saber que conductor eléctrico debo utilizar para un baño de maría con voltaje 220v monofásico y potencia eléctrica 12000w slds a todos
4 respuestas
Tensión eléctrica en la cola de un alimentador
En la cola de un alimentador se tiene una carga trifásica de 10 kW con un factor de potencia 0,93 inductivo, el alimentador tiene una resistencia de 0,34 Ω y una reactancia inductiva de 0,067 Ω. La tensión en la cabecera del alimentador es 380 V...
3 respuestas
¿Hice una fuente de poder regulable pero tengo caída de voltaje que podría ser?
Hice una fuente de poder regulable con el lm338 y con un transistor de potencia el tip35c y tengo un transformador de 24v 5A y le puse capacitores que en total da 10,000Uf pero al conectar un motor que consume 1.7A y es de 18v el voltaje baja a 17.5v...
3 respuestas
Conexión de una habitación a otra
Acabamos de construir una habitación, dormitorio, y queremos saber si es seguro sacar conexión para iluminación de la habitación de al lado, ¿O debemos sacarlos de una caja central? Me refiero al lugar exacto donde está la luz de techo del...
3 respuestas
Cambiar de trifásico a monofásico
Tengo contratado con Unión Fenosa una potencia de 10,392 KW, con discriminación horaria, me he puesto en contacto con la compañía, para bajar la potencia, me han comunicado, que tengo instalación trifásica y que solo puedo contratar 6,92 KW o 10,39...
1 respuesta
¿Es o no necesario conectar la UPS a un establizador?
Tengo esa inquietud, tengo un café internet y en la recepción tengo una UPS de 380 watios, y la tengo conectada a un estabilizador de 1.000 watios, pero aplicando un poco de lógica, veo que no habría necesidad de encadenar la ups al estabilizador o...
1 respuesta
Uab, Ubc, Uac y Aab, Abc, Aac. ?
Primero agradecer a todos los expertos que nos hacéis todo un poco más sencillo, gracias!. Bien mi duda es la siguiente, tengo un generador de corriente de 20 KW, es trifásico, lo he puesto en marcha y todo bien, pero en el cuadro de mandos hay 2...
1 respuesta
¿Qué cable es recomendable para hacer tendido eléctrico de 400 mts para 4 ampolletas led H7?
Necesito hacer un tendido eléctrico de 400 metros, para alimentar 4 ampolletas led H7 de 12V-24V de un coche. Al mismo tiempo como alternativa utilizar la misma línea para cargar una batería (60Ah) de coche para cubrir el caso de corte de energía,...
1 respuesta
Como elegir un grupo electrógenos
Si tuviese que elegir un grupo electrógeno o generador cual sería el método ya sabiendo la carga que voy a tener en mi instalación como elegir porque todo vienen en kva y se complica m podrían ayudar
3 respuestas
¿Por qué se apaga el compresor de aire acondicionado?
Tengo un split LG C242CR S33, había dejado de funcionar porque el capacitador se había dañado, el compresor no esta derivado, el voltaje en casa es un poco ondeante, hace unos días le cambien el capacitador por uno usado pero en buen estado...