¿Cuándo se multiplica y cuando se divide el coseno de fi?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo calculo KVA?
Tengo un transformador de 2500 KVA. De 13.2 kv/4160-2401 kv Tengo los KW totales de 467.442, corriente total de 747.44 A (datos calculados) No conozco el factor de potencia, y necesito saber cuantos KVA reales esta consumiendo y KVAR que tiene como...
1 respuesta
Potencia bifásica
He encontrado la siguientes fórmulas: I = W/ V X f.p. Monofasica I = W / 2V X f.p. Bifasica I = W / 1.73 X V X f.p. Trifasica Para un sistema 220V entre fases y 127 V de fase a neutro. Para la primer fórmula ocupamos 127 V; para la tercer fórmula...
1 respuesta
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas
Sistema ininterrumpible de 220 Volts con respaldo de bateria 12 volts 100 amperes
Bueno como dice el titulo estoy construyendo en mi casa una linea ininterrumpible ante posibles cortes de luz para mantener encendida la iluminación exterior. La idea es que el convertidor de tensión alimente el contactor, que comanda las luces...
1 respuesta
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
¿Es lo mismo el coseno fi que el factor de potencia?
¿Cómo andan? ¿Quería saber los términos factor de potencia y coseno fi se pueden usar indistintamente, o por el contrario no son lo mismo?
1 respuesta
Sobre potencia inversa en grupos electrógenos
En mi empresa el grupo electrógeno marca MAN de 712 KVA cuando hay falla de red comercial entra en operación y asume la carga sin ningún problema por tiempo indefinido mientras tenga combustible. El problema empieza cuando la red comercia retorna y...
2 respuestas
Se puede arrancar un motordirectamente
Se puede arrancar un motor de 60 h.p con 220 volt de c.a. Directamente, ¿Quiero decir sin auto transformador?.. Tiene 9 puntas yesta conectado en doble estrella, es de 4 polos, 220-440 volts.
1 respuesta
Un calentador consume 1200 watts a 120 voltios cuanto consumirá a 220 voltios
¿Si un calentador consume 1200 watts a 120 voltios cuanto consumirá a 220 voltios?
3 respuestas
Se manifiestan los armónicos como amperios al medirlos con amperímetro TRSM.
Tengo un motor trabajando a través de un variador de frecuencia, estoy a la espera de recibir un analizador de RED, para medir la potencia entregada por el motor, mientras tanto hago las mediciones con un amperímetro TRSM... Me dicen algunos, que los...
1 respuesta