Si conecto un equipo que es a 220v entre fase y fase, y le conecto 220v entre fase y neutro que puede ocurrir?
Me llamo un compañero que necesitaba conectar una máquina para soldar electrónica que es a 110v o 220v, pero no tenía 110v cerca. Se encontró con un tablero eléctrico pero de 440v, entonces tomo una línea con tierra y le marco 220v y así alimento la...
1 respuesta
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas
En una conexión eléctrica: "Cetac trifásico+N+T 32A", ¿Qué quiere decir la N y la T?
Me están pidiendo para una instalación eléctrica, una conexión: "Cetac trifásico+N+T 32A", ¿Qué quiere decir la N y la T?
6 respuestas
Antes del contador, las tensiones entre fases y neutro, deberían de ser 230 voltios más o menos?
Después del Transformador y Disyuntor que es exclusivo para una casa rural, he medido entre las tres fases y el neutro y obtengo medidas muy dispares. Creo que 1, 2, 3 o 4 voltios de diferencia puede haber, pero de 230v entre una fase y neutro y 242...
1 respuesta
Compré un aire equivocado, tengo 220
Amigos por error compré un aire de 115v, en mi casa tengo 220v, un amigo me dijo quensolo tienen que cambiar una línea por neutro, ¿Qué tan cierto es? Cabe mencionar que ya tengo un aire 220, ¿Qué me recomiendan?
3 respuestas
¿Por qué mido 135 voltios entre fase y tierra?
En un enchufe de la escuela ... ¿Medimos 135 entre fase y tierra y 236 voltios entre cada fase? ¿Por qué mido tan alto voltaje entre fase y tierra? ¿Es por la raíz de 3 menos que la tensión de fase?
1 respuesta
Pasar de Bifásico a monofásico
En mi casa l(que tienen solo 2 habitaciones) llega un sistema bifásico, pero el tablero de breakers es monofásico. Se puede conectar solo una fase y el neutro a la caja de breakers sin que haya inconvenientes dejando una sola fase al aire (es decir...
3 respuestas
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
Como conectar soldador de 220v a 380v
Tengo una máquina de soldar, una Deca Turbo watt 5, en teoría puede funcionar tanto a 220v, como a 380; viene conectada para funcionar a 220v, con su neutro, fase y tierra; En el selector se ve que hay un puente desde la fase a otra borna... ¿Para...
2 respuestas
Tengo un motor trifásico 220/380 Volt. Puedo conectarlo a 380 Volt. ¿En triangulo? Quisiera aprovechas DOS velocidades del motor
El motor es de 4 HP y la tensión es 380 Voltios 50hz Es posible y no correr el riesgo de quemarlo.