Puedo poner diferencial 2p por 1p ?
Pasa algo si lo pongo de 2p estarán las 2 líneas protegidas, es una almacén con varias máquinas.
1 respuesta
Instalación contactor y relé térmico para bomba de 2cv mediante termostato diferencial.
Tengo un termostato diferencial que activaba un bomba para recircular el agua de la piscina por unas placas de polipropileno para su colentamiento, pero acaba de cambiar la bomba por una de 2cv y un consumo de 8,1A por lo que necesito instalar un...
1 respuesta
Se me salta el diferencial y a veces el general sin motivo aparente.
Desde hace una semana se me va la luz sin estar tocando nada eléctrico. Como mucho tengo el ordenador encendido o la tele y se me va la luz. Cuando miro en el cuadro eléctrico a veces ha saltado el diferencial y otras veces el general. Solo tengo que...
3 respuestas
Adapatación de equipos de medidas...
Iberdrola me envía una carta para informarme de que su Servicio de Medida adaptará la programación del contador al horario de la nueva tarifa (2.0.2 con discriminación horaria, que sustituye a la desaparecida tarifa nocturna), y retirará, por tanto,...
1 respuesta
Horno salta diferencial, cuando termostato llega a temperatura deseada y se apaga.
Tengo un horno, Edesa Partica 2hc 105, cuando el termostato apaga el horno, a cualquier temperatura, salta el diferencial. ¿Qué puede ser?
1 respuesta
Porque se baja el diferencial frecuentemente desde que está conectada la placa sin funcionamiento
He comprado electrodomésticos nuevos, y se me baja el diferencial que es de 40 A 230 V, y hemos comprobado que es la placa marca bosch serie 8, térmico de c 25 y solo va conectada la placa, ese no se baja, se baja el diferencial, le quitamos la...
5 respuestas
Nueva conexión tarifa discriminación horaria
Y doy las gracias anticipadas por la ayuda que me podáis proporcionar. El caso es que tenía tarifa nocturna con 4 acumuladores (2 de 2400W y 2 de 1600W), pero con la discriminación horaria ya no puedo tenerlos conectados como antes. He revisado las...
1 respuesta
Dudo entre diferencial superinmunizado o uno autorearmable
Tengo un problema desde hace un año en mi vivienda. La instalación eléctrica está reformada, el cableado, magnetotermicos, diferenciales, los mecanismos son nuevos así como el 100% de los electrodomésticos y mobiliario de cocina, es decir, todo es...
2 respuestas
Me he quedado sin luz en casi toda la casa y todo por encender la llave de una habitación se escucho un "crash"
Solo funciona en la cocina y en un baño, en le resto de la casa ni enchufes ni bombillas... Por favor no se que hacer, no se donde puede estar la avería.
2 respuestas
Instalación cuadro eléctrico en piscina
Voy a realizar la instalación de un cuadro eléctrico para la depuradora de una piscina, y según e visto en internet debería ser lo siguiente: 1 Diferencial 25A 30mA 1 Magnetotérmico 6A para bomba de depuradora 1 Guardamotor para bomba de depuradora 1...