Se manifiestan los armónicos como amperios al medirlos con amperímetro TRSM.
Tengo un motor trabajando a través de un variador de frecuencia, estoy a la espera de recibir un analizador de RED, para medir la potencia entregada por el motor, mientras tanto hago las mediciones con un amperímetro TRSM... Me dicen algunos, que los...
1 respuesta
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
Acoplamiento en red generador
Me interesa saber como acoplar 2 alternadores trifásicos : 1- Acoplarlos entre ellos. 2- Acoplarlos a su vez con una linea De iberdrola para casos de corte de suministro.
1 respuesta
¿Generador de electricidad con batería?
Tengo una arqueta para aguas pluviales con una bomba que expulsa el agua. Me gustaría saber si existe, o se puede diseñar, un geNerador que detectara cuando no hubiera luz ( por ejemplo durante una tormenta), y pudiera alimentar esta bomba, paaando a...
1 respuesta
Duda instalación aislada
Esta es la primera vez que escribo en este foro, y es que ando echo un lio con el tema de la energía solar. Mi caso es el siguiente: he adquirido una parcela en el campo que no tiene posibilidad de conectarme al suministro eléctrico, entonces quiero...
1 respuesta
Puedo ensamblar un motor deutz f2l511 de 2 pistones 20 hp diesel a un dinamo de 20 o 30 kw?
Necesito saber si es posible ensamblar este motor petrolero a un dinamo que genera 30 kw o a otro de 20kw será posible con este motor de 2 pistones que es de 20 hp? Anteriormente estaba conectado a un dinamo de 12kw y esa era mi duda, ¿Será posible...
2 respuestas
Tengo un generador de ca pero no genera ya cheque el regulador de voltaje y si funciona que puede ser
Ya le di in pulso de 12 Cd al regulador y sigue sin general que le tengo que checar para saber si el generador aún funciona
3 respuestas
Diámetro de cable por distancia
Tengo que hacer un tendido de cable de casi 2000 metros de largo para una estancia y no se que diámetro de cable poner, y tengo un grupo electrógeno que me da hasta 13kw.
3 respuestas
Como cenectar dos generadores de 1500 wats para obtener 3000 wats a 220 mono f
Duplicación de wats con dos generadores en serie o en paralelo ¿Es posible aumentar los wats manteniendo el voltaje