Hay un banco de compensacion 200 kvar el cual cuando hay poca carga me registra un factor bajo y este es automatico con un br600
Preguntas y respuestas relacionadas
Salta automatico al enchufar soldador
Tengo un soldador de arco monofásico 220/380v , el cual cuando lo conecto salta el automático general, que es de 25 amp. Si pongo el selector de la maquina en 380 v no salta y el consumo en vacio es 0,4 amp. Pero si pongo es selector en 220v el...
2 respuestas
Equipo a 230v traído de españa
Quisiera por favor asesoría es que traje una maquina espresso de españa y el equipo en su placa dice lo siguiente 230v 50-60Hz 2600w pero no se si el equipo es monofásico o trifásico me conseguí con el proveedor de españa el manual técnico y pues ahí...
1 respuesta
Es posible alimentar 4 aparta-estudios con un contador bifásico trifilar ?
Tengo un familiar que quiere alimentar dos aparta-estudios pequeños (una pareja máximo como arrendatarios) con una fase (120V) y los otros dos aparta-estudios pequeños con la otra fase (120V). ¿Es esto posible? ¿Cuáles serían las ventajas y los...
1 respuesta
Es correcto conectar en el panel de flipones dos flipones de 20amp para un calentador sin el de tierra
Tengo conectado un calentador lorenzetti con corriente y y tierra pero el no caliente el agua
2 respuestas
Aire acondicionado tipo conducto trifásico vs monofónico
¿Maquina de aire acondicionado por conducto trifásica o monofónica? Se trata de una mitsubishi Heavy industries serie FDUM de 12040 Frigorías existente en versión trifásica y monofónica. Los interesados me comentaron que un electricista les había...
1 respuesta
Conectar 8 aires acondicionados con línea monofásica está bien ? Son 7 de 2500wts y 1 de 6500wts
Debo instalar 8 aires Acondicionados 7x2500wts y uno de 6500wts La pregunta es ¿1puedo poner en una línea monofásica? 2 se debe llevar desde un tablero principal con trifásica hasta un tablero seccional el electricista me dijo que tomando de una sola...
2 respuestas
Halla la potencia consumida en una red trifásica
Tengo 3 corrientes medida en la líneas R, ES y T que corresponden a 54A, 58A y 32A respectivamente que alimenta cargas monofásicas a 120 V y con un factor de potencia de 0.9, por lo tanto podría decir que: P =...
1 respuesta
Consulta, Sacar 220v de trifásica
A un cuadro eléctrico llega línea trifásica a una llave magnetotermica, por debajo alimenta un diferencial trifásico también, que de ahí alimenta dos motores de 3hp cada uno. Necesito colocar en ese cuadro un interruptor magnetotérmico bipolar y un...
4 respuestas
Uab, Ubc, Uac y Aab, Abc, Aac. ?
Primero agradecer a todos los expertos que nos hacéis todo un poco más sencillo, gracias!. Bien mi duda es la siguiente, tengo un generador de corriente de 20 KW, es trifásico, lo he puesto en marcha y todo bien, pero en el cuadro de mandos hay 2...
1 respuesta
¿Qué voltaje llega al transformador más cercano a mi domicilio?
Como andan En una clase de electrotecnia 2º año, el docente describió a través de un esquema unifilar con símbolos de transformadores, las etapas o procesos en los cuales la corriente es transformada en diferentes niveles de tensión. Por ejemplo,...
2 respuestas