Controlar consumo eléctrico de electrodoméstico
Preguntas y respuestas relacionadas
Se va la luz
El problema es que cuando nchufo el equipo de aire acondicionado, cuando lleva un rato en marcha, se va la luz, y a los 2-5 minutos vuelve, no salta ningún automático del cuadro de casa, si solo tengo enchufado el equipo de aire acondicionado tarda...
2 respuestas
Tengo una pinza amperimétrica UNIT-202A...
Tengo una pinza unit 202A y al comprobar el consumo en Amperios de un motor de 2,4kW en vacío, cuando lo arranco me da 17,5A por un instante y luego se queda en 2,8A el 17,5A es solo en el arranque, querría saber si la pinza mide mal o esta rota...
3 respuestas
Como medir el total de KVA en un tablero eléctrico
Requiero calcular el total de KVA que estoy consumiendo en una instalación. La compañía eléctrica me entrega 480V trifásico. Luego se utilizan transdormadores simples de 5KVA con lo cual se distribuye energía a las distintas áreas. El problema es que...
1 respuesta
Electricidad de la radio
Mi pregunta aunque fácil no se como hacer para que la radio 2 din especifica que compre para mi chevrolet cruce no se coma la batería. El caso es que para su instalación no hay que hacer nada especial solo quitar la de casa y colocar esta pero lo...
1 respuesta
La Corriente 220v/230v ¿Compatible para calderas eléctricas?
Perdonad mi ignorancia. Me gustaría saber si un electrodoméstico, nevera, lavadora, caldera,... Que marque 230v, ¿Puede funcionar en un domicilio que eléctricamente funciona a 220v? He leído un artículo que esa diferencia era solo nominal y que solo...
5 respuestas
¿Qué relación tienen los amperes con los kva y los mm de los cables?
Estoy analizando arrendar un lugar que anteriormente era casa para oficina, tendrá conectado muchos computadores, pantallas, aire acondicionado en los tres pisos, microonda, refrigerador, etc. Por lo que según el eléctrico es necesario cambiar el...
2 respuestas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Verificación de instalación
Ayer estuve haciendo unas preguntas sobre PIAs... Para una instalación que tengo que modificar en una casa que tengo con dos pisos. Tras realizar el esquema, me queda esto. Me gustaría que me confirmaseis si está bien o debo de modificar algo...
2 respuestas
Trafo de intensidad
Tengo que conectar un trafo de intensidad a un amperímetro y no me animo, ¿Podrías decirme cuales son las cosas a tener en cuenta en la conexión?
2 respuestas
Exceso gasto kW en factura luz mensual
Me surge un tema que me lleva de cabeza, en este ultimo mes me han pasado el recibo de Iberdrola por un importe de 85 euros correspondiente a un mes, al haber consumido 372 kW, me parece excesivo puesto que durante ese mes una semana entera no estuve...
3 respuestas