¿Se puede utilizar un desconectador de media tensión de 15 KV en líneas de 23 KV?
Preguntas y respuestas relacionadas
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Sección de cable.
Me gustaría saber que sección puedo poner en un motor de 75 kw y en una resistencia eléctrica de 150 kw. Ambos van a estar a una distancia de unos 20 metros y la temperatura ambiente sera de unos 30 grados. Yo tengo alguna fórmula pero no me da...
1 respuesta
Es normal tensión 230v entre fase y grifo o sumidero en Wc?
Al medir entre la fase de un enchufe del WC y un grifo o una parte metálica en el suelo del baño con el voltímetro marca 230 volts. ¿Es posible corregirlo? ¿No hay un riesgo de que alguien se electrocute? La casa no dispone de interruptores diferenciales
3 respuestas
Misterioso corto circuito en antena
Me gustaría encontrar una respuesta a lo siguiente: Cada vez que trato de conectar el cable de la antena al televisor se origina un micro arco eléctrico, al encontrarse el conector de la tv y el conector de la antena. Funciona sin problemas cuando lo...
1 respuesta
Pruebas de resistencia de aislamiento a transformadores
En las pruebas de resistencia de aislamiento de un transformador de potencia Tengo una duda, en los resultados de estas pruebas me dieron los siguientes resultados: alta/tierra=1.76 el I.P, Baja/tierra=1.88 el I.P; ¿Pero al hacer la prueba de...
2 respuestas
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
Ensayo de los transformadores
Quisiera saber si en los ensayos de medición de la resistencia del aislamiento de un transformador de potencia existe un patrón entre los devanados primario y secundario, ejem:la resistencia del lado de alta debe ser mayor siempre que el de baja o...
1 respuesta
Transformador 120v a 220v. ¿Son recomendables?
Ya que necesito uno pero no se si la máquina va a tener el mismo rendimiento. Es para una sierra circular de 15 amper.
3 respuestas
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...