Error C5 en a/c artcool LG
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un aire acondicionado daikin 3x1 y en un split me da código de error C7.
Intento encender ese split concreto con el mando a distancia, y hace intención de abrirse pero sin llegar a arrancar, se vuelve a cerrar (hace lo mismo en bucle un par o tres de veces ) y se me queda el led verde parpadeando. Si lo enciendo con el...
1 respuesta
Fallo ventilador condensadora split inverter
He ido a un aviso de avería de un split lg inverter. El evaporador apenas ehaba aire frío. En una primera inspección observo que en la unidad condensadora, arranca el compresor, pero no el ventilador, por lo que sube la temperatura de la condensadora...
2 respuestas
Opinión - Split 1x1 equation dc 3000 Inverter
He visto una oferta en Leroy Merlin de un Split 1x1 Equation 3000 DC Inverter; 3000 frigorías, 29 dB. La unidad interior, 54 la exterior, clase energética A... Y todo por 399 €. ¿Cómo lo veis? ¿Sabéis de algo que me ofrezca algo más de calidad aunque...
1 respuesta
Frigorífico Indesit congelador no funciona
Tengo un frigorífico combi Indesit LI8FF2IX. Hace unos días empezó a hacer un pitido muy leve (no como cuando se deja la puerta abierta, pensábamos que venía de la calle). El congelador no enfría como debería ahora a pesar de haber puesto el super...
4 respuestas
Combi Daewoo no enfría suficiente
Tengo un combi Daewoo RN-42ANPWN desde hace unos 6-7 años y el problema es que el refrigerador no es capaz de bajar de 8-10º. Ya desmonté la parte trasera del congelador para comprobar que hubiera hielo (no había casi), lo sequé todo y lo volví a...
1 respuesta
Error Victoria 20/20F y el famoso error 60-70-90 y no damos con la avería
Llevo un tiempo con el famoso error 60-70-90 en la caldera Roca Victoria 20/20F. En principio se achaco a la falta de gas y se cambió el regulador (lo hizo Endesa que tenia contratado el OK Gas). Volvió a fallar en Noviembre de 2015 y se cambiaron...
1 respuesta
¿Cómo flasheo Samsung S4 SGH-I337 con Flash Tool?
Necesito flashear mi equipo con algún programa que no sea Odin (me da error). Encontré este otro llamado Flash Tool, pero no se si se puede usar.
1 respuesta
Causa rotura compresor eq. Exterior
Ayer me confirmaron que el compresor del equipo exterior del aire acondicionado de mi casa está roto. Me gustaría saber cuales pueden ser los motivos de dicha avería. La máquina me la pusieron hace algo más de tres años y me ha estado dando problemas...
1 respuesta
Por qué no enciende la calefacción en mi caldera victoria20/29 de roca
Tengo una caldera roca, modelo victoria 20/20,no enciende la calefacción y eso que ella intenta tirar pero no salta, vino un técnico y me dijo que eran los reles de la placa base, no me fíe ;pues ni siquiera la miro, la avería son casi 390 euros...
2 respuestas
Hard Reset de un LG-x180G
Poseo un móvil LG modelo LG-x180g pero olvide el patrón de desbloqueo alguien me puede ayudar a realizar un Hard Reset del mismo por favor si fuesen tan mables