Bomba sumergible de pozo alpompe st1014
Preguntas y respuestas relacionadas
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo
1 respuesta
Lámparas en el patio
He instalado 4 lámparas en mi patio, y la toma de corriente es de una sola toma que sale del salón, en el cual hay un interruptor. Del cable que sale al patio (azul negro y amarillo/verde), lo tengo que pasar a un interruptor y quiero encender una...
1 respuesta
Averías en motores y generadores...
Bueno me gustaría saber cuales son las principales fallas de los motores y generadores de CC y CA, y también si se puede, saber cuales son las causas más probables... Agradezco de antemano a todos los que se tomen el tiempo de contestar
1 respuesta
¿Qué le puede pasar a esta persiana que sube y baja muy lenta pero hace ruido?
Tengo la persiana de mi establecimiento que empezó hace unos días hacer un ruido al bajar y subir. Sube y baja muy lentamente, pero hace ruido y se calienta el motor. ¿ ¿Sabéis qué puede ser? ¿O tengo que cambiar dicho motor? Os dejo el video aquí a...
2 respuestas
Luz de lampara led queda encendida
He estado buscando en el foro y aunque hay temas parecidos, no encuentro ninguna solución que yo sepa hacer. El caso es que tengo un ventilador de techo con lampara de disco led, y al instalarlo cuando apago la luz los led quedan ligeramente...
2 respuestas
Comprobar lámpara FLASH 1500w DMX
Quisiera saber como se comprueba con un tester una lámpara de un flash (strobo) de 1500w con DMX. Esta pose en un lado un cable y en el otro extremo dos cables más el cual uno de ellos acaba rodeando en espirales la misma lámpara. Espero tu ayuda EXPERTO
1 respuesta
Generador Trifásico: No hay tensión en Excitatriz
A ver si alguno me puede dar una mano por favor. Mi cliente tiene un grupo electrógeno trifásico de 85Kva. Me trajo el estátor y rotor porque tuvo un problema con las salidas de los campos del rotor que se cortaron y generaron un corto en la AVR...
2 respuestas
CAble de Conexión cruzada
¿Sé qué existe un cable de conexión cruzada para conectar sólo dos ordenadores mediante tarjeta de red cada uno... Podrían decirme la configuración de dicho cable y como hago para configurar la pequeña red casera para compartir la cuenta de internet?...
1 respuesta
Aumento de corriente en motor trifásico de 220v 14A
Mi duda es respecto al aumentó de corriente en el motor se subió a 45A, y bueno obeserve que el cable de una fase estaba sulfatada (el motor es para una bomba de agua limpia) . Descarte que el motor estuviese trabado, pero no le probé aislamiento....
1 respuesta
Hace falta cambiar los cables de una lámpara que estaba en una instalación a 125 y ahora va a estar a 220 w
Estoy restaurando una lámpara antigua que estaba conectada a una instalación de 125w como la pienso poner en una instalación moderna a 220w,¿Es necesario cambiar los cables?