Perdida de carga entre entrada y salida de un generad
Carlos: Tuviste la gentileza de responder sobre el torque y potencia de entrada a un generador (calculo), en la respuestas calculabas los hp de entrada en el eje igualándolos a la potencia de salida, me parece que debe haber una perdida de carga...
1 respuesta
Una bombilla LED comprada en España de 220 v 50hz podría funcionar correctamente en Venezuela donde el voltaje es 110v 60hz
Los bombillos son rosca e27 pero dice 220 v 230 v y también dice 50 hz quién me ayuda si vale la pena enviarlas y allá me podrían funcionar que la corriente a 110 voltios
3 respuestas
Estoy abocado a la compra de un generador trifásico, como es de esperar busco lo más económico y versátil.
En mi búsqueda encuentro generadores antiguos que funcionan a 1000rpm, me pregunto si es conveniente considerar éste tipo de alternadores dada su antigüedad, más allá de su estado teniendo en cuenta las probables horas de uso. Según "creo" entender...
1 respuesta
Potencia mínima de un generador trifásicos
Podrían desasnarme: Quisiera saber que potencia mínima debería tener 1 generador para poder alimentar 1 motor de 40 hp + 1 de 50 hp + 2 de 75 hp. La línea es de 380 v.
1 respuesta
Potencia de vacío
Podrías resolverme una duda que tengo: Necesito saber si las perdidas en el hierro y las perdidas mecánicas se corresponden con la potencia de vacío, ¿En los generadores de corriente continua y en los motores de corriente continua?
1 respuesta
Montar batería condensadores grupo electrógeno
Tengo una instalación en una que la línea de la acometida es un grupo electrógeno ¿Se puede instalar la batería condensadores trifásica igual que en una acometida de una red de compañía? Es que tengo varios motores de gran potencia eléctrica y mi...
2 respuestas
Excitatriz de un generador
¿Cuáles son las funciones de una excitariz en un generador eléctrico?. Solo funcionan el el arranque del grupo. O también cuando están en funcionamiento.
1 respuesta
Porque se me calienta el rotor de excitación de un generador de 75 kva / 60 kw.
Alguien me puede decir porque el rotor de excitación de un generador de 75 KvA / 60 Kw, 220 vca de salida, 50 hz, se me calienta estando sin carga, y con carga se calienta mucho más. ¿Sera el regulador de tensión? Megamos los cables y me dan buenos,...
1 respuesta
Generador portátil 2700 watt
Tengo un problema con un Generador pequeño motor de gasolina, y es el siguiente: Cuando me llamaron a ver el problema, era porque conectaron el generador para alimentar unas lamparas fluorescentes de balastro y las quemo. Al llegar y revisar comprobé...
1 respuesta
Como funcionan los motores con el mismo voltaje pero cambiando de 50hz a 60hz?
Tengo un proyector de mortero 5.5kw, 220v/50h, sin convertidor como lo hago funcionar con 220v/60hz.