Como calcular cuanto consumo aguanta un automático
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH. Si coloco un banco de Transf 3x5kva Monof. Es igual que usar uno Trifásico de 15kva?
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH, 40Amps. Si coloco un banco de Transf 3 x 5 Monof. ¿Es igual que usar uno Trifásico de 15?. Cada Tx de 5kVA suministra 20.83 Amps, y el banco de 15kVA suministra 36.08 Amps. Una práctica es tomar 1kVA por Hp....
1 respuesta
Modulación por anchos de impulsos o pwm explicación
Pues mw gustaría que me explicasen en que consiste la modulación por anchos de impulsos pero de una forma que sea técnica y sencilla ya que los variadores convierte una señal a.c. En una falsa d.c. Y luego en una a.c.con pwm
1 respuesta
¿Cuántos amperios tiene un transformador de un equipo de sonido ?
En una etiqueta amarilla dice "ATS 1394 A KS 01B SMD" Transformador de 10 salidas con un voltaje max. De 35v
1 respuesta
Resistencias de calefacción de 220v 1000w, ¿Se puede conectar en 380v y cómo?
Tengo dos resistencias para calefacción que fueron pedidas a 220v 2 polos y de 1000w. ¿Se podría conectar en 380v trifásica y en caso de que si como seria la conexión?
2 respuestas
Estimación consumo eléctrico + nueva normativa ICP
Tengo varias preguntas y dudas que espero me podáis ayudar. En mi casa tenemos contratado desde hace años la tarifa 2.0.3, que corresponde al tramo de potencia contratada entre 5kw y 10kw, donde me facturan un fijo de 1,64?/Kw, y un variable,...
1 respuesta
Motor de 50 hp
Necesito qué me digan como hago para arrancar una maquina cuyo motor es de 50 hp mi potencia contratada es de 9.9 kw solo debo contratar más potencia? O a parte de ello necesito un transformador o un auto transformador por favor necesito que me...
1 respuesta
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
¿Magnetotérmico para aire acondicionado y enchufes?
Tengo en el cuadro un magneto de 25A con cable de 6mm hasta una caja de empalmes y desde hay una reducción a cables de 2.5mm con varios enchufes, los de los 2 baños(3 enchufes cada baño) 1 enchufe en cada habitación (4)y algunos en el salón tv y aire...
5 respuestas
¿Es normal que mi motor eléctrico...
¿Es normal que mi motor eléctrico caliente bastante los Fusibles? Tengo un motor monofásico de y consume unos 8A y con un fusible de 10A no se funde pero lo calienta bastante, hasta el tema de no poder tocarlo, todas las conexiones están bien...
1 respuesta
Necesito calcular el grosor del cable en mm2 para la acometida para una vivienda aislada.
Necesito calcular el grosor del cable en mm2 para la acometida para una vivienda aislada con un consumo máximo de 9.000w teniendo en cuenta que la distancia desde el contador hasta el cuadro general es de 40m. Y se tiene que compensar la caída de...
1 respuesta