Calculo de consumo eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas
¿Cómo Calcular los kVA de un transformador a 208-230 V/3 F/60 Hz?
Necesito calcular y seleccionar un transformador para alimentar los siguientes compresores y motores ventiladores de refrigeración: Cuatro (4) compresores de 94.0 A cada uno total : 94.0 x 4 = 376 Amperes Dos (2) compresores de 38.0 A cada uno total...
1 respuesta
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
¿Cuanto más potente el motor mas consumo de combustible?
¿Es cierto que cuanto mas potencia tenga el motor, por ejemplo en un gasolina, mas consume de combustible?, te comento esto porque en mi anterior mensaje que te envié te puse diferentes motores tanto de Citroën como de Seat y me aconsejaste no los...
1 respuesta
¿Porque se recalienta un guardamotor ?
Resulta qué estaba revisando un tablero de arranque de unos motores de 10HP y al tocar los componentes presentaban una temperatura fuera de lo normal a que se debe esta situacion y en que puede afectar?
2 respuestas
¡Hola! Quiero instalar dos placas solares de 175 W.
Quiero instalar dos placas solares de 175 W. ¿Qué más necesito para el montaje? Sus especificaciones técnicas son éstas: Open Circuit Voltaje Voc (V)44.8 Short Circuit Current Isc (A)5.17 Voltaje at Maximim Power Vmp (V)36.0 Current at Maximim Power...
1 respuesta
Excitatriz de un generador de corriente alterna trifásica accionado por un motor PRKINS
Tengo un generador de corriente alterna trifásica 3x380V+N, 60KW 50Hz accionado por un motor PRKINS. El grupo funcionaba correctamente pero estuvo parado durante algo más de 2 años. Luego de una revisión de la parte mecánica, se puso en marcha...
1 respuesta
Un calentador trifásico disipa 15Kw cuando se conecta a una línea trifásica de 208v
Me pueden ayudar en saber cual seria la corriente de línea si esta conectado en Y y cuando este conectado en delta
3 respuestas
Variador de velocidad para motor corriente alterna
En Internet hay muchos modelos sencillos de variadores de velocidad para motores ac, pero quisiera un que fuera funcional para un motor de 1hp monofásico. ¿La pregunta es usted tendrá un esquema o circuito que me pueda facilitar para resolver este...
3 respuestas
Como podría calcular los condensadores
Como podría calcular los condensadores que necesito para un motor de 100kw y cos0.76.El coseno de la placa seria siempre el mismo es decir el motor lo utilizo para levantar un peso pero algunas veces casi no hay peso.
1 respuesta
Ver más »