Mis agradecimientos al creador de este foro y sus participantes activos

Me gustaría compartir un problemilla solucionado con la caldera Cointra m15l.

La caldera tenia llama, pero no activaba el quemador. Trasteando, he detectado que no tenia chispa. La solución ha sido abrir la caja de la placa eléctrica y cambiar fusibles. De los 3 que tiene tenía dos fundidos, uno era el de la chispa, y por eso tenia llama, pero cuando el termostato de la calefacción o la demanda de agua caliente hacían petición al calentador no funcionaba. Mi conclusión ha sido que necesita chispa no solo para encender la llama si se apaga, si no que también para activar el resto.

Nota: mañana llamo a un técnico que le pegue un repaso general !