Bomba de calor que calienta bien
Tengo una máquina daikin de conductos con R22 y 6 años, que no calienta lo que debería, la he cargado a conciencia con vacío y báscula (1800 grs.) Según placa, pensando que el problema era la carga. Debería consumir 10 AMP trabajando bien pero se...
3 respuestas
Porque suda el compresor del refrigerador
Tenia un oyo y lo tape, le hice vacío y le puse gas pero el compresor congelo la línea de baja creo es, le puse otro poco y se descongelo pero empezó a sudar esa parte del compresor donde sale la tubería ahora un lado esta frio y otro caliente...
1 respuesta
Frigorífico no para
Tengo un frigorífico Balay not frost combi con 15 años, últimamente enfriaba poco y hacia mucho hielo en el frigo como en el congelador. He llamado a un técnico y lo ha revisado y le ha puesto una carga de gas nuevo a cada uno, pero ahora tengo el...
1 respuesta
Problema frigorífico whirlpool total no frost
Desde hace meses le salta la alarma al frigorico. Se encienden y apagagan los trs leds de mínimo medio y máximo y la de alarma. Tengo entonces que desconectarlo y volver a enchufarlo pasados unos minutos. Lo único que le observo es que la tubería que...
1 respuesta
Tubo de baja se escarcha
Se trata de un frigorífico superser de un solo compresor, al cual después de recargarle el gas, (porque goteaba constantemente por la bandeja de desagüe), ahora se le escarcha el tubo de baja, desde que sale al exterior hasta el compresor, (alcanza...
1 respuesta
Tengo una pinza amperimétrica UNIT-202A...
Tengo una pinza unit 202A y al comprobar el consumo en Amperios de un motor de 2,4kW en vacío, cuando lo arranco me da 17,5A por un instante y luego se queda en 2,8A el 17,5A es solo en el arranque, querría saber si la pinza mide mal o esta rota...
3 respuestas
Recargargar gas a un frigorífico
Desearía saber como conectar un compresor de meter gas a un frigorífico este tiene solo un tubo de cobre para conectarlo
1 respuesta
Fiat ducato 2.8 diesel año 2001aire acondicionado no enfria
El compresor se conecta gas he pinchado la espita de carga y sale gas osea que deduzco que carga tiene de echo funcionaba perfecto y de un día para otro dejo de enfriar los ventiladores actúan solo que cuando pongo la velocidad más alta el fusible de...
1 respuesta
Problema con aire acondicionado
Ya he instalado el aire nuevo en el pasillo, y va de maravilla. Al final alquile una bomba de vacío y la deje funcionando una hora, lo único es que no supe poner los manómetros para ver si tenia perdidas, pero lleva funcionando cinco días y no falla,...
6 respuestas
Forma de cargar R-407C
Me gustaría que me explicasen la forma de cargar o recargar con el R-407C y que cuidados o precauciones se deben tener en cuenta.