Calculo amperaje llave térmica
Preguntas y respuestas relacionadas
Energía de una pila
Mi objetivo es medir la energía que resta de una pila. Sé que con medir el voltaje entre sus polos no es suficiente. Me han dicho que para calcular el nivel efectivo en una escala adecuada lo que se hace es "hacer circular corriente en un compuesto...
3 respuestas
Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
No puedo conectar bombilla halógena en portalámparas
He retirado una bombilla para poner otra y ha sido imposible colocar la nueva, se trata de una halógena creo G 5.3 y al intentar introducirla en el portalámparas ha sido imposible colocarla.
5 respuestas
Analizando el triangulo de Potencias
Observando el triangulo de P, me queda claro que el coseno, me indica la relacion entre la P aparente y la P activa, por ende, el fp es un indicador del correcto aprovechamiento de la energia electrica. Ahora, el angulo, ¿Qué me esta indicando? ¿Me...
1 respuesta
De q capacidad tengo q instalar el térmico de un minisplit q consume 9 amp ya q con un de 15 amp me lo proteje
Ya tengo la instalación q es con un conductor calibre12 y le instale un térmico de 15 amp cuando el minisplit consume 9 amp pero me lo proteje q me sugieren
3 respuestas
¿Qué llave pongo al condensador? ¿Por qué la I del condensador no coincide con...?
Hice la corrección de coseno fi de un motor II de 1988,53 w, la corriente que consume es de 14, 4 A pero al poner el condensador baja a 9,6 A La corriente baja 4,8 A (14,4 - 9,6)= 4,8 A Pero al calcular la corriente que el condensador entrega al...
2 respuestas
Dudas con cuadro eléctrico antiguo
Me gustaría conocer la opinión de algún experto sobre la distribución de mi cuadro eléctrico. No es cosa que quiera hacer yo, vaya por delante. Tiene un diferencial que no funciona (no hace test y la corriente pasa en las dos posiciones). Ademas...
1 respuesta
El neutro en sistemas trifásicos
Que tal buenas tardes ojala alguien me pueda apoyar en esto. ¿Cuándo tengo un sistema trifásico pero con cargas trifásicas y monofásicas que sucede con el amperaje del neutro? Por ejemplo en la fase 1 y neutro tengo 10000 watts, en la fase 2 y neutro...
1 respuesta
Cálculo sección cable en CC
Estoy modificando una fuente de alimentación y tengo serías dudas a cerca de cómo calcular la sección del cable necesario entre componentes. Está constituida por un trafo de 220 a 11,5v 4A 50W y tras rectificación y estabilización la regulo a 7,5v 4A...
1 respuesta
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?
1 respuesta