Protección en arranque estrella triangulo
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema con un variador PowerFlex 700
Tengo un variador de frecuencia Allen Bradley PowerFlex 700 de 480 vca, 150 Hp, chasis 6, utilizado para un motor de bomba de un pozo, el problema es que cuando arranco el motor, el variador me muestra en su HIM, lo siguiente: -30 RPM 38 amperes ¿24...
1 respuesta
Motor de 12 terminales
Tengo un motor de 9hp, 12 terminales que funcionaba a 220V doble triangulo. Ahora lo quiero usar con 380V, ¿Qué conexión debo usar? ¿Doble estrella?... ¿Si así fuera que tipo de arranque es conveniente?...
1 respuesta
Arranque estrella-triangulo de un motor
Buenas tardes, quisiera saber si podrían ayudarme a entender el circuito de mando que se encuentra en la imagen. Es decir, cuando presiono el pulsador S2, eso daría lugar a que se energice la bobina del contactor KM3, y se cerrarían los contactos del...
3 respuestas
Cuantos Amp. Obtengo d un transformador de 300KVA, 440V d entrada y 24V d salida?
Me parece q la formula seria KVA=300*1000/440=680 Amp. ¿No se si este en lo correcto o como se aplicaría la formula? Esos datos vienen impresos. Como aca en México la tensión de 2 hilos es de 220V, me da alrededor de 12V d salida, lo anterior me...
1 respuesta
La Playstation no funciona. No son los fusibles ni el chip. El motor no funciona, ¿Cómo lo reparo?
Me han pasado una play 1 mod 9002 la cual no arranca, no se debe al chip ya k he probado a quitarlo y el motor no rula. No se trata de los fusibles de la placa ya los comprobé. Estoy desesperado. La consola enciende pero no gira el motor (con o sin...
1 respuesta
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
Caldera gasóleo gnk salta diferencial cuando intenta arrancar quemador spartio r2 cambiado transformador de arranque
Mi caldera ferroli de pronto ha fallado quemador la pongo en marcha en accs y arranca la bomba y cuando hace el paso para que arranque el quemador m salta el diferencial de la luz he cambiado el transformador de arranque y arrancado el ventilador...
2 respuestas
Protección de una vivienda
En una vivienda común de barrio se instala en el tablero dentro de la vivienad el disyuntor diferencial de 30mmAmp y la térmica, por lo general de 20Amp. Es necesario ademas instalar la jabalina, de ser así cual es el motivo. Cual es la función del...
1 respuesta
Si pones lavadora en un baño hay que poner algún automático especial o no es necesario?
Quiero poner la lavadora en un baño y me tendrán que bajar del enchufe que hay uno abajo para la lavadora y poner una llave doble para el agua pero no se si es necesario algún automático diferente en el cuadro de luces o incluso algo de electricidad...
3 respuestas
Disyntor diferencial
Tengo un disyuntor diferencial sica de 40 amper al lado una general de 40 amper y varios circuitos que cortan tomas y luces. Ahora el problema: Tengo un compresor que utilizo para sacar agua ya que en la zona no hay agua corriente, el motor funciona...