No me salta el magnetotérmico
Preguntas y respuestas relacionadas
Poner magnetotérmico para el aire acondicionado
Voy a montar dos aires.. Uno ya montado le puesto hilo de 1,5.. Se que esta justito.. Es inverter .. Espero que tampoco sea un problema.. Al otro le voy a poner 2,5.. Y otra cosa que lo iba a poner directamente a la caja de registro... Pero me han...
4 respuestas
Casa de campo, saber si tiene toma de tierra
He comprado una casa de campo y quisiera saber cómo puedo ver si tiene toma de tierra. Los enchufes son de los antiguos, planos con dos agujeros y al lado tiene una cosa que parece ser que es una tapa para un fusible. Quisiera que me dijerais cómo...
3 respuestas
Sección del cable de entrada en el cuadro de la piscina
Sr. Experto, ¿Cuál sería la sección adecuada para la entrada del cuadro de una piscina, estando éste a 18 m del cuadro principal y enganchando a éste un diferencial, 2 magnetotérmicos de 10 A para la alimentación del contactor y la iluminaria de la...
3 respuestas
Magnetotérmicos y cables
Quiero poner tres aparatos nuevos en la cocina: vitrocerámica, horno y calentador de a gua de 100L. Mi duda es la siguiente: ¿Puedo alimentar dos de estos aparatos o incluso los tres, tirando desde el cuadro una linea de dos únicos cables de 6 mm...
2 respuestas
Alguien sabe a qué puede ser debido que cuando enchufo mi grupo de soldar de 150amp invertir salta los diferenciales
Puede ser que haya poca potencia en la casa y si uso un electrodo de 1.6 podría sildar
6 respuestas
Porque me salta el diferencial ?
Os comento, para ver si me podéis ayudar. Tengo un diferencial INMUNE, el cual, llevo una semana que me salta, SOLO DE MADRUGADA. En el cuadro tengo varios automáticos, para dividir por zonas la casa, y cuando me salta, hay veces que al subir uno,...
2 respuestas
Me salta el diferencial cuando salta el del vecino.
Son dos casas adosadas cada una con su instalación, y su contador en la calle. El vecino tiene una avería y le salta el diferencial cuando sube un magnetotérmico. Y cuando le salta a él, también me salta a mi el mío. ¿Por qué sucede esto si son...
2 respuestas
Alimentación para aire acondicionado 3x1
Voy a montar un equipo Mitsubishi 3x1 MXZ-3F68VF. En el manual de intalación de la MXZ-3F68VF dice que la alimentación se ha de hacer con 3x2.5 y disyuntor de 25A, pero para 25A tendría que ser 4 o 6mm. No se si estoy entendiendo mal lo que indica el...
2 respuestas
Sección cable
Quisiera saber si se puede poner cable de 6mm. Para la lavadora, y la secadora y si se pueden poner con un enchufe normal de 16A con un magnetotérmico de 25A las dos en la misma linea y por otro lado otra linea con el horno la vitro y el lavavajillas...
1 respuesta
Como identificar los circuitos
La instalación de mi casa tiene, aparte de los circuitos de la cocina, un circuito de luz y otro de fuerza. Para hacer una reparación en la caja registro que va a la cochera, desconecte los cables y luego al colocarlos de nuevo he debido hacer algo...