Sobre un vídeo de transformadores de intensidad
Preguntas y respuestas relacionadas
Como hallo las pérdidas del cobre en este ejercicio
Un transformador monofásico de 125 kVA, 3.000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes Resultados en unos ensayos: Vacío: 3.000 V, 0,8A, 1.000W(medidos en el primario). Cortocircuito: 10 V, 300 A, 750 W (medidos en el secundario). Calcular: a)...
1 respuesta
¿Esquema para estabilizar la tensión de salida de un transformador?
Tengo un transformador toroidal con estas características. Fabricante TALEMA Tipo de transformador toroidal Potencia 300VA Tensión primaria 230V CA Tensión secundaria 30V Corriente de bobina secundaria 10A Peso 2.5 kg Salida cables Diámetro 117 mm...
4 respuestas
Que cosas mide un megger
Necesito una lista de al menos 10 aparatos o equipos en los cuales puedo usar un megohmetro o megger para medir la resistencia de aislamiento. Ademas necesito conocer como conectarlo para medir el aislamiento de un motor.
1 respuesta
Tensión neutro tierra, fase puesta a tierra, transformador con neutro aislado
Bueno me dirijo a ustedes para exponerles el siguiente problema ya que no tengo mucha experiencia en eso, bueno pasa lo siguiente, estoy haciendo un trabajo de mantenimiento a tableros en un centro comercial en cual la distribución hacia los locales...
2 respuestas
Resistencia adaptativa que compense el cambio de otra (que no controlo)
Aplicaré un voltaje a determinado circuito cerrado y deseo que el amperaje sea constante; pero irá cambiando la resistencia y quiero introducir otra que sirva para que el total no varíe. En el supuesto que no sea por éste procedimiento el cómo...
2 respuestas
Baño clausurado por problemas eléctricos. Pero más extraño aun
Ya he leído que este es un problema común en mucha gente pero el mío, si cabe, es algo (o bastante) más extraño y nos está provocando serios dolores de cabeza. Intentaré explicarme desde la ignorancia eléctrica: Hace 4 años compré una casa recién...
3 respuestas
¿Este trafo puede alimentar este router?
Tengo un router que me pide DC 18V 0,5A; pero no tengo el transformador. Por casa tengo un universal sin usar, que puede dar 12V y hasta 1A. ¿Podría utilizarlo para darle corriente al router? Yo creo que sí, porque el router consume 18 x 0,5 = 9...
1 respuesta
Pasar de 220 bifasica a 220 linea + neutro 0.
Existe Algún Transformador 220 a 220 que me de saque de una línea de 220 que actualmente es Bifásica 127v por fase que al unirla me da los 220 voltios, una conversión a una línea de 220 y neutro puro. Es decir tener 220 en fase y un neutro a 0.
4 respuestas
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
¿ Que tipo de cable primario se requiere para alimentar un transformador de Subestación tipo ONAN de 1000KVA?
Se requiere hacer una instalación desde la acometida de CFE, hasta llegar a un transformador tipo ONAN/ONAF , de 1000KVA, se da por entendido que es por medio de un cable tipo de XLPE, pero me genera la duda de que calibre es para poder alimentar el...
2 respuestas