Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Calcular potencia consumida en una red trifásica que alimenta cargas a 120 V y a 208 V
Se realizo una medición de cargas en la la sede donde trabajo, la red es trifásica a 4 hilos, y en uno de los bloques se conecta a la red luminarias y tomas eléctricas a 120 V y también hay conectado equipos de aire acondicionado a 208 V, como...
2 respuestas
Problemas con fases y neutro
Tengo un dimmer de luces, y le estoy instalando el cable de alimentación. La cuestión es que tengo para enganchar 3 fases y el neutro. Yo lo voy a poner a 220 v, para lo cuál he puenteado las fases, para tener un solo cable y el neutro. Mi pregunta...
1 respuesta
Contador din bifásico ...en vivienda 125/230v ?
Estoy haciendo una reforma en una vivienda y la señora que es propietaria quiere poner un contador din( de carril)en su cuadro el problema que tengo es que es bifásico 125v en cada fase para tener 230v, y mi problema es que todos los contadores din...
2 respuestas
Pasar de una linea trifásica 380v a monofásica 220v
Tengo dudas de como montar un estructura eléctrica, le explico lo que tengo y lo que quiere realizar. A una parcela le llega una manguera eléctrica trifásica de 380v con 4 hilos. De esa manguera quiero sacar 220v monofásicos para una vivienda. En la...
1 respuesta
Sistema trifásico de 380v con neutro y tierra
Cuando mido la tensión de las fases entre sí hay 380 pero en una no, solo hay 220 cuando la mido con las demás. ¿Puede ser que el transformador de media tensión genere tensión en dos fases y en una no?
2 respuestas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
¿Si conecto un motor trifásico en mi casa funciona?
Quisiera saber si un motor trfifasico puede ser conectado a 220v y funcionar igual. En realidad la preguntala hago porque tengo 2 ventiladores industriales y tal vez sean trifásicos pero al conectarlos a 220v andan con menos potencia. ¿Es posible...
1 respuesta
¿Cómo conectar un circuito que requiere 220v si tengo dos líneas de 110v y neutro?
Quiero conectar un tomacorriente a 220... Pero tengo dos líneas de 110v y neutro ... ¿Cómo hacer?
4 respuestas
Se puede reubicar medidores de CFE?
Tengo dudas sobre si es posible reubicar (cambiar de lugar medidores de CFE) lo que pasa es que hay dos locales pegados y entre local y local están los medidores de luz de CFE de cada local y me gustaría moverlos de lugar ya que quiero poner en ese...