Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Tengo un generador que me baja la potencia y me sube demasiado el amperaje
Preguntas y respuestas relacionadas
Arranque automático
Bueno estoy trabajando en una empresa donde trabajan con 40 generadores de 1.6 megabatios c/u el problema es al arranque para poder iniciar el arranque automático tengo que primero iniciar con un arranque manual de un generador luego sucesivamnte...
1 respuesta
Que sucedería si estoy trabajando en media tensión (13,2 kva) y por descuido, cortocircuito las tres fases a la tierra)
Estoy trabajando bajo protocolo y por desconcentración cortocircuito las tres fases a la tierra, ¿Qué daños o accidente ocacionaria?
5 respuestas
¿Restrictor dañado? Membranas tapadas en 1 semana de uso
Me presento mi nombre es Nicolàs. Tengo un sistema ensamblado por la gente de AquaHome argentina., de 7 etapas (PP CTO CAG RO ALK COCO + UV) Cuenta con una válvula de autoflushing ( VRIS FCD-E 300ML 18 SEG.) Que abre cada vez que inicia el equipo,...
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
¿Cómo calcular potencia nominal de un circuito?
Qué fórmula usar para hallar la potencia nominal de un circuito en paralelo. Solo tengo los valores de los voltajes e intensidades de cada resistor. Además del valor del voltaje que pasaba dado por la fuente de poder.
2 respuestas
Diodos dañados n la excitatriz de un generador
¿Cuál es la anomalía si se dañan diodos en la excitatriz un generador?
1 respuesta
Inspección instalación eléctrica baja tensión
Soy presidente de una comunidad de 7 vecinos y dos locales comerciales. He recibido una carta de un organismo de control acreditado (OCA) donde se me explica que todas las comunidades con más de 20 suministros o más de 100 KW de potencia instalada...
6 respuestas
Qué amperaje requiere una luz Led 12VCC 9W?
Estoy terminando de fabricar mi aerogenerador y en la parte final tengo algunas dudas respecto a la corriente contínua que obtengo. De los dos cables que salen de mi generador puse un puente de diodos integrado (el mas pequeño) y le soldé un...
3 respuestas
Convertir Relé estado solido SSR en potenciómetro o dimmer
He visto 1 video en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=51KqVB7r_Ew https://www.youtube.com/watch?v=opC0x7V54Sg En el usan un Relé de estado solido como potenciómetro o Dimmer y también algunos videos que usan estos relés en sistemas ARDUINO...
2 respuestas
Regulador / Rectificador de motos
Me llamo Sergio. No soy electrónico pero si he echo bastantes placas (teniendo el fotolito!) Bueno, le pongo en antecedentes. Las motos, al igual que los coches, tienen un alternador trifásico que da unos 40V AC (3 fases) y luego pasa por el...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial