Cargar gas refrigerante r-22
Preguntas y respuestas relacionadas
Cargar gas R 410
Este refrigerante no se recargar, me explico, no podemos cargar la parte que falta sino que hay que sacar todo el refrigerante y realizar una carga nueva. El 410 se carga en fase líquida y con la máquina apagada.
1 respuesta
Carga de r-413a en nevera
No se si es correcto hacerte a ti la pregunta pero veo que tienes mucha experiencia en AA. Voy al grano, tengo una nevera Philips de hace unos 15 años a la que un técnico cambió el compresor hace un año. El compresor duró un par de meses y tuvo que...
1 respuesta
Vaciar circuito aire acondicionado
He leído tus respuestas anteriores, que me han servido de gran ayuda, pero me queda alguna duda. Se me ha vaciado el circuito porque se me quedó el burlón del purgador metido para dentro (mala suerte), y cuando conseguí sacarlo había perdido tanto...
2 respuestas
¿Porqué llevan tuberías de agua de entrada y salida los aires acondicionados industriales?
He visto en alguna instalación que los aires acondicionados un poco grandes llevan tuberías de agua corriente una de entrada y otra de salida. ¿Para qué se usa?. Además si falla el agua se para el equipo.
1 respuesta
Acondicionamiento local comercial
Te agradecería me echaras una mano con el tema siguiente. Estamos montando un local comercial de una superficie de 47 m2 con una altura de 4,50 metros. No nos es posible colocar split dado que no hay acceso a exterior por la parte interior del local...
1 respuesta
¿Reparación incorrecta?
Hace un mes notamos que uno de los aparatos de aire acondicionado no enfriaba lo suficiente, y el split creaba hielo. Dos años antes, un técnico de la empresa que avisamos vino a limpiarlo y enfriaba perfectamente. Vinieron a comprobarlo, y...
1 respuesta
Aire Averiado
Tengo un equipo de aire acondicionado de conductos, instalado hace casi catorce años, marca Interclisa-Carrier y de 9.000 f/h con bomba de calor, que ya apenas da frio ni calor. Consultado al técnico de Carrier, me ha dicho que el compresor está mal...
3 respuestas
Samsung sr-2026cvw no congela
Tengo un frigo samsung sr-2026cvw desde hace varios días sube y baja la temperatura del congelador como si se hubiera vuelto loco, igual esta a -21º que alas 4 horas esta en 13º Se me ha estropeado toda la comida que tenia cogelada, llamo al servicio...
1 respuesta
Inverter Samsung SH12VADX. Cae en intermitencia al cabo de 5 0 6 minutos de funcionamiento
Se cargo el gas hace 1 año, lo ponemos en marcha y al cabo de 5 o 6 minutos de funcionamiento cae en intermitencia, se para el compresor y parpadean los 2 modos ( 5 WAY ) Modo natural y modo sofocante. Si lo desconecto, vuelve arrancar sin problemas...
1 respuesta
Climatización total o parcial
Tengo un ático de 50m2 muy soleado orientación sur-sureste, con terraza comunitaria encima. Esta en la provincia de Barcelona, en una población de la costa. Para la climatización el instalador me recomienda poner de 6000 a 7000 frigorías. Con dos...
3 respuestas