Instalación de casa de dos plantas
Preguntas y respuestas relacionadas
Normativa instalacion electrica de ac conductos
Me acaban de instalar un aire acondicionado por conductos, y me dijeron que si saltaba el diferencial, lo que tenia que hacer era aumentar la potencia contratada y ya. Obviamente, me salto el diferencial y llame a un electricista para que me hiciese...
1 respuesta
Sacar trifásica en una vivienda
Quiero acondicionar mi casa con un equipo de climatización, y me han comentado que tendría que modificar la linea, pero no me han aclarado muy bien lo que tengo que hacer... A ver si es suficiente para que me ayudéis..
1 respuesta
Instalar un cuadro Auxiliar en vivienda
Quiero instalar un cuadro auxiliar en un sótano. Voy a llevar un cable de 6 mm del principal al auxiliar una distancia de 10 metros. Mi vivienda es monofásica y el cuadro es de electrificación elevada con IGA de 40 A y diferenciales de 40 A y 30 mA....
2 respuestas
Porque me salta el interruptor general y el ICP de la vivienda
E echo un tablero eléctrico que cojo la corriente de un enchufe y todo funciona perfectamente e provocado un corto me salta el diferencial y el ICP de la vivienda, en el tablero tengo el interruptor general IGA el diferencial los dos de 40 A y cinco...
2 respuestas
Instalación eléctrica en vivienda de 3 plantas
La casa es de 90m2, tiene dos plantas más desván. Patio y terraza en la segunda planta. Necesito cambiar cuadro eléctrico actualmente tengo solo 2 protecciones. Quiero separar los circuitos por planta. El electricista me ha dado un presupuesto de...
1 respuesta
Instalación eléctrica desde acometida de 6mm
Estoy haciendo mi casa y refacciinabdola por completo, Estuve leyendo mucho en el foro para realizar la instalación eléctrica y quería compartirlas con uds para ver si estoy en lo correcto, sino aprender como lo debería hacer lo mejor posible y...
1 respuesta
¿Diferencial en una CPM?
Ayer estuve viendo la CPM (caja de protección y medida) y pude ver lo siguiente: - Fusible - Contador - Diferencial Creo que era ese orden o Contador-Fusible-Diferencial. En la CPM existen varios conjuntos de este tipo ya que abastece a varios bares....
1 respuesta
¿Cuantos diferenciales instalar en una vivienda?
Ante las diferenctes opiniones que recibo, pregunto cuantos diferenciales tengo que instalar en una vivienda y que cumpla para poder optener el certificado de instalación eléctrica. La instalación es en una típica vivienda de 80 m2, potencia...
3 respuestas
¿Qué amperaje debe tener el disyuntor?
Atrás del medidor tengo una térmica de 25A y un disyuntor de 25A. Del pilar a la casa tengo 8 metros de cable y el espesor es de 4mm. Adentro tengo una térmica de 10A para las luminarias con cable de 1.5mm y otra térmica de 16 A para las tomas con...
2 respuestas
Si pones lavadora en un baño hay que poner algún automático especial o no es necesario?
Quiero poner la lavadora en un baño y me tendrán que bajar del enchufe que hay uno abajo para la lavadora y poner una llave doble para el agua pero no se si es necesario algún automático diferente en el cuadro de luces o incluso algo de electricidad...