Voltaje vs corriente
Tengo una duda acerca del voltaje y la corriente.. Es decir entiendo que a mayor voltaje se reduce la corriente .. Entonces si se reduce la corriente por que se utilizan conductores más gruesos sabiendo que hay menos corriente... ¿O qué ventaja trae...
5 respuestas
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
Capacidad de la barras de cobre electrolítico
Para calculo de la capacidad de la barras electrolíticas de cobre, básicamente se toman en consideración el ancho y grosor de la barra... Mi pregunta es la siguiente ¿El largo de la barra influye de algún modo en la capacidad de corriente de la barra...
1 respuesta
Consumo de caldera
Estoy interesado en comprar una caldera eléctrica y su potencia es de 15.000 w. Me gustaría saber cuantos kw podría gastar al día con una duración de 12 h. La instalación que tengo es monofásica, no se si podría conectarla por exceso de potencia....
4 respuestas
Portero fermax citymax no se oye en el interior
He cambiado el kit completo placa, fuente y telefonillo Fermax cityline por el citymax porque no se escuchaba el telefonillo en el interior ni funcionaba el abrepuerta. Los cables se conectaron siguiendo el esquema que viene en el kit y que eran...
3 respuestas
Como calcular la caída de tensión
Como calcular la caída de tensión de mi motor consume 17 amperios, sistema trifásico, 50 metros de longitud, su factor de potencia 0.8, el cable que uso es de cobre, en mi país se acepta hasta 5% de caída de tensión, trabaja con una tensión de 220 v...
1 respuesta
Derivación eléctrica, externa, por tubería de agua
Mi consulta es relativa a una derivación eléctrica que procede del exterior de la vivienda y entra por la tubería del agua, lo que ha ocasionado que, en el plazo de mes y medio, ésta haya reventado provocando una inundación con riesgo de...
1 respuesta
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
Problema con el Timbre del Teléfono
Hace un tiempo noto que el timbre de los teléfonos de casa no suenan bien.. Es como que se cortara antes de finalizar.. No es fluido.. Por lo tanto aveces no se lo escucha... Todo lo demás respecto al teléfono y la linea esta perfecto... Con eso...
1 respuesta
Se puede obligar a un propietario a actualizar su instalación eléctrica?
Mi padre, ya mayor, vive en un piso en una casa antigua sin masa. La comunidad de propietarios ha decidido poner masa al edificio, poniendo todos los cables comunitarios nuevos. Como todos esos cables nuevos van por otro lado han decidido también...