Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
Cálculo de DMG y RMG de Línea Aérea de un Sistema de Distribución 24Kv-3F a 13.8Kv-1F
En mi país, Venezuela, se usa como línea Aérea de distribución rural de MT, un sistema 3F en 24000Vac y por supuesto 13800Vac en 1F. Cuando la carga del cliente es escasamente 120-240Vac, monofásica, 3H; se deriva un solo conductor del sistema de...
1 respuesta
Tierra o masa
Recientemente leí una respuesta suya donde repondia sobre el significado de aterrar. Si bien la explicación que dio me parecido buena, quisiera saber si me puede explicar la diferencia entre "conectar a tierra" o "conectar a masa", pues leí en una...
2 respuestas
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Toma de tierra en piscina comunitaria
Estamos haciendo una remodelación de una piscina comunitaria y tenemos dudas sobre la instalación de tierra. En el proyecto realizado por el arquitecto tenemos unos planos donde se muestra una red de tierra perimetral a la piscina con tres picas...
2 respuestas
Interruptor magnetotérmico para instalación fotovoltaica conectada a 20 kV
Estaba diseñando una instalación fotovoltaica (PFC), en el que el transformador elevador instalado en una caseta prefabricada me entregaba una intensidad de corriente de 28.8 A y una tensión de 20 kV. Después del transformador he seleccionado unos...
1 respuesta
Pica de tierra en cocina de casa rural. Instalación
En el pueblo donde veraneo, las casas no tienen toma de tierra. Han instalado en alguna nueva, una pica y han sacado tierra al registro general. Tras comentarlo, mi idea es poner una pica de 1,5m en la cocina, dado que hemos metido electrodomésticos...
2 respuestas
Reforma en una instalacion de una cocina unifamiliar
Quiero hacer una instalación en una cocina haciendo toda la electricidad nueva, la duda que tengo es: A que altura se ponen los enchufes de la vitrocerámica, lavavajillas, nevera, horno, lavadora, campana, enchufes en la encimera y el interruptor de...
2 respuestas
Sección cable acometida en casa de campo
Tengo una casa de campo, y me van a dar la luz eléctrica, los contadores están a unos 100 metros de mi casa, voy a contratar 5,5 kw, y 220 v monofásica. La instalación desde contadores a mi casa va enterrada. ¿Qué sección de cable tengo que poner? Y...
5 respuestas
Porque cuando enciendo el aire acondicionado 110 la luz de mis lamparas baja y luego cuando arranca la unidad sube nuevamente
Para la instalación eléctrica de mi casa e utilizado para el positivo un cable 8 y para la tierra un cable 10, estos cables son una instalación que alimenta dos casas, y cuando se enciende algún aire acondicionado la luz baja y luego sube, teniendo...