Caída de tensión a 1 km de la subestación
Preguntas y respuestas relacionadas
Térmica para bomba centrífuga y para microondas
Quería consultarles a ustedes que tienen mucha experiencia tres cuestiones: 1)Qué térmica debo instalar para proteger una bomba Centrifuga Pedrollo Cpm 158 1 Hp Monofásica que tiene un Consumo de Energía: 6A, Alimentación: 220V 50Hz (monofásica),...
3 respuestas
Convertir KW/H en amperios
Tengo un contador óptico en un trafo y quisiera saber la intensidad máxima que ha sacado en un periodo de tiempo. Tengo los datos de la tensión, intensidad, cos de fi y también la máxima de KW y el día en que se ha producido, pero la intensidad no me...
1 respuesta
Diferencia entre neutro y tierra
Quiero saber cual es la diferencia entre conectar a neutro y conectar a tierra. Porque hay circuitos donde tenemos que conectar dos fases, NEUTRO y también TIERRA. ¿No son iguales?
1 respuesta
Pozos negros información respiraderos y olores
Tengo un pozo negro, en un chalet construido en el 1982 últimamente huele bastante, se metía el olor en casa, he abierto el pozo pensando que estaba lleno, mi sorpresa es que no esta ni la mitad, la persona que me iba a limpiar el pozo me ha dicho...
2 respuestas
Como calculo un kilowatt en una maquina
Como puedo calcular los kilowatt/hr en una maquina con los siguientes datos Tension de entrada 165.4 vol. 3n~-250.63n Tension de salida 201.7 vol. 3n~-214.2 vol. 3n Lamaquina es una impresora de tres fases a 40 amper cada una y una frecuiencia de...
1 respuesta
Determinación de bobinas cruzadas en motor electri
Si en un motor asincrónico trifásico rotor jaula rebobinado, y que originalmente era conexión triangulo, tengo las 6 puntas de los cables sin marcar, y por medio del multímetro determiné las puntas de cada bobina, y las marque arbitrariamente como U...
1 respuesta
Como hallo las pérdidas del cobre en este ejercicio
Un transformador monofásico de 125 kVA, 3.000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes Resultados en unos ensayos: Vacío: 3.000 V, 0,8A, 1.000W(medidos en el primario). Cortocircuito: 10 V, 300 A, 750 W (medidos en el secundario). Calcular: a)...
1 respuesta
Bomba centrífuga
Escribo para consultar lo siguiente: tengo un tanque de 1000 litros arriba de mi casa, y en ciertos días no tengo la presión suficiente para que el agua suba sola. Por lo tanto, quiero colocar una bomba de 3/4 HP y un tanque enterrado, de 500 litros....
1 respuesta
¿Las baterías de condensadores vienen por defecto conectadas en estrella - triangulo?
Mi pregunta sería si las baterías de condensadores cuando las compramos, ¿Internamente ya vienen conectadas en estrella o trialgulo? ¿Cuándo escoger una batería en estrella o en triángulo?
1 respuesta
Hola. Tengo una hyosung GT650R. Quisiera saber si tengo el regulador rectificador estropeado.
Tengo un hyosung GT650R del 2006 con problemas de carga de batería. La lleve a un taller mecánico y me cambiaron el estátor, pero la batería sigue sin cargar. Los tres cables amarillos que salen del estátor al ralentí, entre ellos marcan 20v y a 5000...