Como medir el total de KVA en un tablero eléctrico
Requiero calcular el total de KVA que estoy consumiendo en una instalación. La compañía eléctrica me entrega 480V trifásico. Luego se utilizan transdormadores simples de 5KVA con lo cual se distribuye energía a las distintas áreas. El problema es que...
1 respuesta
¿Cuántos enchufes puedo poner interconectados en un circuito con un cable de 4mm y un interruptor c20?
Resulta que tengo unos 7 enchufes interconectados en serie, es decir, la línea de cable de 4mm que sale del interruptor termomagnético bipolar c20 va a parar a un enchufe directamente y de ese mismo enchufe sigue a otro enchufe y así sucesivamente...
2 respuestas
Apliques para luces conmutadas y dimmer
En el dormitorio tengo tres puntos de luz conmutados y quiero instalar unos apliques regulables. Compré unos (Demertra de Artemide) que tiene el regulador en el encendido de la lámpara, pero no funciona el conmutado... Puedo apagarlos desde cualquier...
2 respuestas
Relé para alumbrado publico
Tengo una carga de 6kva (toda esta carga es de 70 bombillas de sodio de 70W/220v + iluminación para piscina) esta carga la quiero controlar automáticamente con un relé de 60A controlado por fotocelda, mi pregunta es si esta disposición es...
1 respuesta
¿Puedo instalar relojes para temporizar acumuladores?
Mi pregunta es más bien desde la legalidad,¿Podría realizar yo la instalación de relojes con contactores para la temporización de acumuladores? Haciéndolo correctamente, es decir bien calculado y dimensionado y en su caja a parte de la de la...
2 respuestas
Relés de estado solido y electromecánicos
Qué diferencias en cuanto a operación existen entre relés de estado solido y los convencionales electromecánicos.
2 respuestas
Salta el magnetotérmico general cuando mido con un multímetro
Hace días que va saltando el ICP de 40A y solo tengo encendido 3 luces de la casa, un PC y el frigorífico con esto encendido no llega ni al 1Kw. Hoy me disponía a medir el amperaje con un multímetro de un magnetotérmico de 16A y resulta que cuando...
2 respuestas
Cambiar alambrado
Cuando están varios aparatos encendidos en mi casa, de repente se botan los térmicos de 20 amperes, ya realice la prueba de fuga de corriente (me llega el recibo de luz muy alto) y no encontré fuga (no siguió girando el medidor de corriente). Quiero...
1 respuesta
Como conectar un receptor externo a un motor motorline rosso evo
Como debo conectar los cables en un motorline rosso evo para conectar un receptor universal rx-2. Para poder añadir mas mandos de garage
2 respuestas
Temporizador Piscina se para cuando tiene que arrancar
Tengo un temporizador Orbis Modul DE para arrancar el motor de la piscina, de una instalación que la hemos puesto en el mes de junio, .muy reciente. El temporizador funciona en todos los aspectos perfectamente, pero cuando llega la hora de arrancar,...