Microondas derivado - salta el automático
Desde ayer al cerrar la puerta de mi microondas Balay, salta el automático de la casa y se va la luz. He revisado el cable de toma tierra y al eliminarlo o conectar el aparato con un cable alargador sin toma tierra entonces funciona correctamente. He...
6 respuestas
Circuito de acumuladores eléctricos
Tengo dos acumuladores eléctricos de tarifa nocturna. El circuito consta de un diferencial, un automático y un contactor de 63 amperios. Durante todo el invierno han funcionado bien. Pero hace un par de días, dejaron de cargar por la noche. Un borne...
1 respuesta
Contactor y acumuladores de calor
En mi casa tengo acumuladores de calor. El caso es que para ellos tengo un diferencial, el contactor y tres automáticos, y cuando entra la tarifa nocturna a las 21:00 y se activa el contactor el diferencial me salta. Luego lo subo y no vuelve a...
1 respuesta
Instalación eléctrica vitro
Me voy a comprar una vitrocerámica tengo contratado 3300w, ahora mismo no voy a utilizar el horno solo voy a utilizar la vitro. Tengo una palanca de 15a y una de 10a, mi casa tiene cables antiguos, el que lo hizo era un chapuza y esta tanto los...
1 respuesta
Pasar enchufes de un contador a otro
Tengo dos casas unidas (A y B) y quiero separar una serie de enchufes de B para que en lugar de cobrarse en su contador (B), se cobren en otro (el contador de A). He pasado la fase principal de A hasta B. He identificado la fase de los enchufes de B...
2 respuestas
Cuadro de protección y mando en un local comercial...
Según el nuevo rebt las viviendas serán clasificadas como de electrificación elevada o electrificación básica y dependiendo de esto habrá que colocar un numero de circuitos u otro...¿Hay algún reglamento o alguna norma que indique el numero de...
1 respuesta
·Cableado conjunto para iluminación y enchufes
Completando la instalación de la cochera que me ocupa, y que es antigua, observo que tiene un cableado común para enchufes e iluminación, de manera conjunta, con un térmico de 16 A. ¿Esto es aceptable?. Sería muy trabajoso cambiar toda la...
4 respuestas
Problemas de bajadas de tensión
Yile que tal tengo un problema que me esta trayendo de cabeza, mira te explico vivo en una casa adosada en la cual el contador esta en la calle y el cuadro de plomos dentro de la casa, bien he estado teniendo varios problemas con el diferendial de la...
1 respuesta
¿Como puedo añadir un cuadro eléctrico independiente en otra planta de mi casa?
Todoexpertos recientemente adquirí una casa de pueblo antigua y el caso es que la primera planta esta reformada hace unos 12 años el caso es que toda la parte de abajo tanto luz como enchufes estaban conectados al último PIAS del cuadro que...
1 respuesta
Neutro bien conectado con tensión
Desde el magnetotérmico de la compañía de la luz con sello salen dos cables azul y negro por la parte superior. El azul va al general y de ahí al diferencial y todas las N de los demás magnetotérmicos. La fase color negra va a todas las demás...