Térmicas
Preguntas y respuestas relacionadas
Calcular el calibre del conductor y su protección de un equipo de aire acondicionado.
Tengo un equipo de aire acondicionado con los siguientes datos: 3370 W, 220 V (esto es monofásico entre línea y línea) y 15.9 Amp. ¿Cómo puedo calcular el calibre del conductor y su protección si esta a 44 mts del centro de carga?... Ya hice mis...
2 respuestas
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
¿De cuántos A he de colocar el IGA?
He leído en una respuesta de otro usuario, que ha de colocar un IGA de 20A para una potencia de 4400, mi duda es que si el magnetotérmico del horno es de 25A y el del aire acondicionado es de 25A, en caso de consumo excesivo por parte del horno,...
2 respuestas
Magneto térmico 4x25 amperios Merlín Guerín (precio)
¿Alguien podría decirme cuánto puede costar esta pieza? Adjunto foto. ! Gracias!
4 respuestas
Salto aleatorio diferencial de casa
Me gustaría que me arientaran a solucionar un problema que tengo en casa. Me salta el diferencial general de la luz aleatoriamente desde hace más o menos un año. No salta por nada especifico, hay a veces que salta mientras dormimos, sin tener nada...
1 respuesta
¿Qué es un fusible para complementar una derivación?
En video de practicas de FP de electricidad explicaban que cuando tiramos para cable desde térmico de 20 con cable de 4 hasta caja de derivación y si queremos salir De esta con cable de 2,5 hasta termo, debemos de poner fusible al no ser ya cable de...
2 respuestas
¿Porque NO salta el magnetotérmico?
En una casa vieja de campo compuesta de planta baja y planta primera, llega la electricidad procedente de otra casa nueva situada a 30 mts. De distancia. Es decir, hay una sola acometida y un solo contador, desde el cual llegan los cables de la...
3 respuestas
Normativa instalaciones eléctricas domésticas
Como me robaron el contador ahora tengo que empezar de nuevo. Estoy haciendo yo mismo las modificaciones necesarias para que el instalador oficial sólo tenga que hacerme el certificado. Pero tengo dudas porque me dan informaciones contradictorias...
3 respuestas
Corto y no salta el diferencial de esa zona sino el general
Tengo una instalación eléctrica habitual de una casa con un diferencial de 40A y varios magnetotérmicos.. Entre ellos el del alumbrado de 10A. De un punto de alumbrado saqué luz a un jardín y ha funcionado muchos años, pero ahora al dar al...
3 respuestas
Cable de sección 2.5mm ¿Que aguante máximo tiene
He realizado una pequeña instalación eléctrica en la caseta cercana a mi vivienda, en dicha caseta no tenia electricidad y la he cogido de el cuadro de mi vivienda. La duda que tengo es que e tirado un cable de 2.5mm de sección, con toma de tierra,...