Sistemas de potencia
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema en trifásica
Al cuadro general me llegan 4 cables, 2 fases, el neutro y supongo que el cuarto será tierra. Las tensiones que mido con el polímetro son 380 entre fases y 220 entre fase y neutro. Esta medición resulta con un magnetotérmico que alimenta 2 motores de...
1 respuesta
Una fase está puesta a tierra
Al poner la caldera eléctrica ( monofásica ), está, a los 5 minutos me dispara el diferencial. Con todos los magnetos bajados, he observado que midiendo a la salida del ICP, entre una fase y tierra tengo 230 Vca y entre la otra fase y tierra 120 Vca....
4 respuestas
Cálculo de fusibles de media tensión 13,2kv
Cómo cálculo por ejemplo el fusible a la entrada adecuado en un trafo de 100VA en el primario con una tensión de13, 2kv y los fusibles a la salida en el secundario con salida 3x380
1 respuesta
Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Me gustaría saber si es normal que el voltaje de la instalación eléctrica de mi casa que es trifasica, cada fase con el neutro sea distinto entre ellas. Me explico mejor.. La fase 1 con el neutro me da 140 v la fase 2 con el neutro 130v y la fase 3...
1 respuesta
Factores que afectan a cables subterraneos
Debo alimentar desde un trasformador de 630 KVA la cometida interna para una carga de 520A, (reserva del 20%) trifasico a 380 voltios 50 Hz, a una distancia de 80 ml, la situacion es que se adquirio anteriormente una bobina del cable 4/0 la que debe...
1 respuesta
Sistemas Trifásico
En una red de sistema trifásico de 220 puedo conexionar un motor de 380, 660 y si se puede me gustaría saber cómo, y quisiera saber también si en un motores se puede conectar a estrella triangulo un motor de 380, 220 o sólo en estrella si la red es...
1 respuesta
Generador trifásico a monofásico, 2 positivos 1 neutro
No entiendo de generadores y me encuentro delabte de un generador trifásico convertido a monofásico. Salen 3 cables del generador, ahora mismo dos se utilitzan para subministrar electricidad a una vivienda grande. El otro, que mirado con un...
3 respuestas
Sobre potencia y ley de conservación de la energía
Le hicieron la siguiente pregunta: Inicio > Ingeniería Eléctrica > inglarkin > Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica. Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica. Le rectifico que la potencia será la misma, sube el voltaje pero entonces...
1 respuesta
Hacer el esquema de conexiones del transformador que se indica
Sustentar su indice mediante el método del reloj para el problema dado
1 respuesta
Medición de tensión entre fase y tierra o entre fase y neutro
Porqué cuando mido tensión entre fase y tierra, me da 220v igual que entre fase y neutro, ¿Siendo qué la fase es una de las tres de una línea trifásica que entra al edificio donde vivo? Entiendo que en la corriente trifásica, cada fase tiene 380v...
2 respuestas