Hola! Necesito ayuda para conectar un motor trifásico a una red monofásica, gracias.
Necesito ayuda para conectar un motor trifásico a una red monofásica, a poder ser con un gráfico o dibujo de las conexiones, que soy neófito y un poco miedoso para esto de la electricidad!
3 respuestas
ActividadUn motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo.
Actividad Un motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo. 400/600V 5,6/3,2 A 50 Hz 1450 rpm cosj=0.82 3,5 CV 4 polos IA=6IN ¿Qué tensión debe de tener la red trifásica de alimentación y por qué?¿Cuál es la punta...
2 respuestas
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
Medición de tensión entre fase y tierra o entre fase y neutro
Porqué cuando mido tensión entre fase y tierra, me da 220v igual que entre fase y neutro, ¿Siendo qué la fase es una de las tres de una línea trifásica que entra al edificio donde vivo? Entiendo que en la corriente trifásica, cada fase tiene 380v...
2 respuestas
Que es una carga en vacío de transformador
Pues tengo la siguiente cuestión ¿Qué es una carga vacía de un transformador? Y ¿A qué se refiere lo de bobina primaria y secundaria? Entonces si tengo un transfo de salida de 24v y 5 2amp y no tiene carga ¿Me mediría menos voltaje y 0 amp o seria...
2 respuestas
Transformador de suministro general
¿Me gustaría saber como como puedo calcular la corriente que le puedo demandar un transformados de 1000 kva o la corriente que me puede entregar, ojala me lo explicaras con ejemplos y cuando utilizo el termino kw y w. Gracias por su atención y espero...
1 respuesta
Caída de tensión con generador
El problema que tengo es que puse un generador trifásico para una nave de 7000 watios y cuando voy a arrancar un motor de 2200 watios que esta a 70 metros no me entra el contactor porque cuando mando arrancar ese motor cae la tensión de 225 a 90...
1 respuesta
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
¿Cuánto puedo cobrar por el embobinado con cambio de frecuencia de 50 Hz a 60Hz?
Embobiné la bomba de aceite de una fresadora, de 380v estrella y 220v delta y 50Hz, hice los cálculos para quitar vueltas y pasarla a 60 Hz, 220 estrella y 110 delta para mejorar su rendimiento aquí en méxico ya que la frecuencia es de 60 Hz y la...
2 respuestas
Cual es la forma correcta para calcularle los kva a los transformadores que traen las maquinas de electropuntos.
Cual es la forma correcta para calcularle los kva al transformador que traen las maquinas de electropuntos, que son usadas para electrosoldar mallas truckson para piso, que tipo de formula se aplica en este tipo de transformador, por ejemplo un...