Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Que hacerle a mi gilera dna para más velocidad
Me gustaría que me aconsejaras un poco para que mi gilera dna tenga más velocidad y arranque.
1 respuesta
Calcular banco de capacitores para compresor
Me gustaría que me ayudaran a calcular un banco de capacitores para un compresor. La empresa donde trabajo maneja un FP de .95 pero cuando conectamos el compresor cae hasta .89. Tenemos 8 compresores trifásicos a 60 hz, cada uno tiene su banco propio...
1 respuesta
Zip malossi
Tengo una zip sp con un yasuni R i un carbu delortto a 17,5 mi pregunta es si le pongo el malossi sport iría bien con el variador malossi MHR i con el embrague malossi delta clutch MHR? ¿I cambio el cigue? Sino también puedes recomendarme otro...
3 respuestas
Desplazamiento y velocidad angular ayuda
Mil disculpas ya hasta me da pena con usted experto, pero estoy batallando un poquitín con Física tengo dos problemas aunque cuento con unas fórmulas aun así no se si sean las correctas para esta caso en fin, te agradecería mucho me pudieras ayuda...
1 respuesta
Ayuda! Física
Me explicarías algunos problemitas de campo eléctrico de física que no los entiendo. Mi correo es
[email protected]
. De verdad te lo agradecería estudio ing. Electrónica pero no se me da la física.
1 respuesta
Como se puede conectar un motor de 7,5 hp que funciona en una red de 380 voltios a 50 Hz, en una red de 480 voltios y 60 Hz
El motor es de origen chino y funciona en una planta de Argentina conectado a una red de 380 voltios y 50 hz, Se desea instalarlo en una planta industrial de Rep Dominicana en donde la tensión es de 480 voltios y la frecuencia es de 60 hz.
4 respuestas
Motor eléctrico nuevo le cuesta arrancar
Apena compre un motor eléctrico nuevo de 2hp de baja pero al instalarlo le cuesta trabajo arrancar. Tengo mi motor viejo y arranca sin problemas no se que este mal realmente
1 respuesta
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
Conexión de motor de nevera de 110 v a 220v
Me gustaría que me ayudarais un poco. Me han regalado un compresor de nevera que funciona a 110v y en mi casa dispongo de conexión a 220v y estoy un poco liado para conectar el transformador.