Puedo usar un neutro común entre un circuito de 220V y otro de 110V?
Preguntas y respuestas relacionadas
Como conectar vitrocerámica
Tengo un problema mi suegro se compro una vitrocerámica de bricodepot la marca cooke&lewis y al tratar de conectarla veo que tiene 5 entradas para cables tiene L1, L2, t, N1, N2 creo entender que espara poder conectar en trifásica mi duda es como la...
1 respuesta
Sistemas trifásicos
¿Dónde es común aplicar una conexión estrella y por que? ¿Dónde es común aplicar una conexión delta y por que? ¿Por qué se necesita la puesta a tierra del conductor neutro del sistema trifásico? ¿Qué conexión tiene la red de alumbrado de un edificio...
1 respuesta
¿Porque no enciende mi aire acondicionado y mi bomba de agua?
Mi centro de carga es a 220 tengo conectados 3 aires acondicionados y una bomba de agua, los aires acondicionados encendían y se apagaban al poco tiempo, la bomba de agua dejó de encender así que revisé mi centro de carga, al probar las líneas con el...
1 respuesta
¿Por qué en la relación de transformación se da que I2/I1?
Sobre la relacion de transformación, veo que : v1/v2 : n1/n2 : i2/i1 ¿Por qué cuando se llega a la corriente la i2 pasa al numerador y la i1 al denominador, es decir no sigue la misma coherencia que la relación de voltaje y la de espiras, es decir<....
1 respuesta
Conexión Generador 2 empalmes diferentes
Tengo un generador de 225 kVA trifásico 380V cuyo neutro está conectado al neutro del secundario de un transformador de 315kVA en estrella, así mismo, el neutro está aterrizado a tierra. Ahora bien, debo conectar el mismo generador a otro empalme...
1 respuesta
Neutro y como se cierran los circuitos en alterna
Después de leer y leer sigo teniendo algunas dudas de conceptos básicos: - ¿Dónde comienza el cable neutro? Leyendo se puede ver que en un generador de corriente alterna hay 3 fases y el punto medio sería el neutro. Si los generadores están en las...
1 respuesta
Un transformador de 220 v que produce 2000w necesita un fusible de cuantos amperes?
Y si el transformador es de 110v por que necesita un fusible de mas amperes y de cuantos amperes seria este fusible
1 respuesta
¿Por qué en un sistema delta, la medición de voltaje entre Fase y Tierra me sale 0.5v?
Medí en un transformador trifásico los voltajes entre Fase (R-S ; R-T; S-T) y cada una de ellas me daba 226v, pero cuando medí Fase Tierra me salio 0,5v. Inicialmente este ultimo me salia 17v, pero después de hacer limpieza la línea a tierra bajo a 0,5v.
2 respuestas
Compré en USA una máquina Limpiar Alfombras marca Hoover. Mi país es corriente 220, de cuanto debo comprar un transformador?
Necesito ayuda en cuanto debo comprar un transformador para que funcione una maquina para lavar alfombras marca Hoover Power Scrub Elite Pet Carpet Cleaner FH50251. Yo vivo en Chile acá el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Abajo les...
1 respuesta
Si un motor eléctrico 220v es conectado en 110v,¿Bajarían las rpm?
Estoy trabajando con un motor eléctrico en 220v de 3450 rpm, ¿Pero quisiera saber si conectándolo en 110v bajarían las rpm? Pues que es necesario conservar las revoluciones!
3 respuestas