El calculo de protecciones para un motor de 4hp
El calculo de protecciones para un motor trifásico de 4hp 220/380v se realiza con la corriente nominal o con la corriente de arranque, tomando en cuenta que para motores entre 1,5 y 5 hp, con arranque directo, la corriente de arranque es más o menos...
4 respuestas
Arranque estrella triangulo con inversión de giro para motor trifásico con 4 finales de carrera para una faja transportadora
Alguien sabe hacer un arranque estrella triangulo con inversión de giro para motor de inducción trifásico con 4 finales de carrera para una faja transportadora en cade simu se me hace difícil poner los finales de carrera en el circuito de control ya...
1 respuesta
Electroventilador
En un enfriador de aceite he puedo un electroventilador. El caso es que me ha llegado sin esquema de conexionado. Tiene 4 cables, tierra, azul, marrón y negro. La alimentación es a 220v AC. Yo he supuesto que azul sera neutro y los otros dos marrón y...
1 respuesta
Cuál es el voltaje al que trabaja la entrada/salida de una caldera ROCA RS20 para el termostato? ES AC o DC?
Quiero substituir el viejo termostasto electromecánico ROCA por algo "domótico" y en principio me lo quiero hacer yo con un simple interruptor/rele wifi que controlaría a través de métodos diversos. La pregunta clave es saber a qué voltaje y tipo...
1 respuesta
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta
Conexión de banco de condensadores
Tengo un CCM en BT, el cuál es alimentado por un transformador Y-Y con V=0 (firmente a tierra), el CCM esta compuesto por 6 arrancadores estrella-triángulo de 350 Hp, se quiere compensar la carga inductiva con un banco de condensadores de 45KVAR por...
1 respuesta
Consulta sobre compresor de aire
Feliz día del trabajador! Mi consulta es sobre un compresor de aire de 12,5 hp, le estoy armando el tablero para arranque estrella triangulo, al tablero llego con los seis cables del motor, dos del presostato, y otros dos de válvula solenoide, mi...
1 respuesta
Curvas de un interruptor termomagnético
Quisiera que me confirmen si el concepto de cada curva es el correcto, desde ya agradezco. Curva B Se usa en circuitos de grandes longitudes y pequeña sección de conductores con cargas de conexión menor a 3 A de In. Pueden proteger personas,...
1 respuesta
Salta el diferencial al abrir el frigorífico o usar el microondas
Hace unos dias tuve que tirar una plancha porque hacía saltar el diferencial, lo cual me quemó el ordenador. Ahora estando enchufado un disco duro externo al nuevo ordenador me salta el diferencial al hacer cosas como abrir la nevera o usar el...
5 respuestas
¿Qué tipo de aislamiento es el más recomendado usar en motores eléctricos?
¿Seria bueno usar un aislamiento clase B para aislar las bobina del estátor usando un cartón aislante con esta condición y un barniz que también presenta estas caractericas?