Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Que generador necesito
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo saber si un motor esta conectado en delta o estrella? Soy muy nueva en el tema.
¿Estoy investigando los motores y en sus características marcan cierto voltaje en delta y cierto en estrella pero cómo saber si un motor esta configurado en delta o en etsrella?
2 respuestas
Patinar con cambio automático
Poseo un Mercedes Viano 3.0, 6 cil. Diesel, automatico de 204 CV. Ha sido mi primer coche con cambio automatico. Estoy francamente desilusionado puesto que me gusta conducir y habiendolo hecho con modelos anteriores con cambio manual no obtengo ni...
1 respuesta
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Tengo un arranque que no he podido llevar acabo de un motor trifasico a 440V, el motor es de 25HP, al momento de hacer el arranque este eleva su amperaje a 200A (que es normal) y dura solo 5 segundos antes de que el amperaje se establezca a 30A que...
1 respuesta
Caida de tension
Necesito saber como calcular fácilmente la perdida de tensión que tendría un cable. Lo que pasa es que tengo que determinar con que voltaje debo comenzar en un punto de una linea de 2.000 metros para llegar al otro extremo con 380v, la corriente es...
2 respuestas
¿Cómo calculo KVA?
Tengo un transformador de 2500 KVA. De 13.2 kv/4160-2401 kv Tengo los KW totales de 467.442, corriente total de 747.44 A (datos calculados) No conozco el factor de potencia, y necesito saber cuantos KVA reales esta consumiendo y KVAR que tiene como...
1 respuesta
Es suficiente un banco de 3 transformadores de 15kVa cada uno para arrancar una bomba de pozo de 40HP?
El motor de la bomba del pozo es de 40HP. Tenemos instalados 3 transformadores de 15kVa que suman 45kVa. La demana contratada o potencia contratada en la empresa electrica es de 30kW. ¿Estamos bien para funcionar con esta bomba? Podriamos aumentar a 50hP
4 respuestas
Motor diesel no arranca
Mi vw golf diesel no arranca. Hace el ruido propio del arranque, pero no lo consigue. La batería no es vieja. Y nada, aparentemente, me hace pensar que sea culpa de ella: las luces funcionan, los testigos se iluminan, nada raro. El problema surgió...
1 respuesta
Problemas de encendido renault scenic 2.0 rt 1998nafta
Mi consulta es por problemas en el encendido de mi coche, en frio arranca bien, en caliente responde perfecto pero cuando paro en algún lado le cuesta arrancar, el motor de arranque trabaja bien, la batería responde con fuerza también, he leído que...
1 respuesta
Como medir el total de KVA en un tablero eléctrico
Requiero calcular el total de KVA que estoy consumiendo en una instalación. La compañía eléctrica me entrega 480V trifásico. Luego se utilizan transdormadores simples de 5KVA con lo cual se distribuye energía a las distintas áreas. El problema es que...
1 respuesta
Quiero sustituir un motor trifásico por uno monofa
Voy a comprar una maquina de carpintería( cepilladora regruesadora)que tiene motor trifásico y no tengo luz trifásica en casa, mi intención es poner un motor monofásico de 3 o 4 caballos, ¿Me gustaría saber si es posible hacer esto y los...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica