Red Bifásica
Preguntas y respuestas relacionadas
Bajar potencia contratada trifásico 380v
Vivo en un edificio en el cual hay ascensor y iluminación. Tengo contador trifásico R S T N he medido el consumo por cada una de las fases una vez que todo estaba en marcha y los consumos son 19A 22A 19A tenemos contratado 13,16 Kwh que son 20A ¿Cómo...
5 respuestas
El neutro en sistemas trifásicos
Que tal buenas tardes ojala alguien me pueda apoyar en esto. ¿Cuándo tengo un sistema trifásico pero con cargas trifásicas y monofásicas que sucede con el amperaje del neutro? Por ejemplo en la fase 1 y neutro tengo 10000 watts, en la fase 2 y neutro...
1 respuesta
Soldadura de hilo trifásica como hacer que suelde en 220 monofásica.
Me dieron una soldadura de hilo trifásica a 380 o 220 y le hice puentes e la conecte a 220 monofásica pero no suelda. Lo intenta pero no tiene potencia para soldar... Solo pega el hilo. Me gustaría saber si es posible hacerla funcionar a 220...
3 respuestas
¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Sobre el valor para un ICP en amperes llegué hasta esta respuesta: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2455494/amperios-de-icp-trifasico En donde ricardonb responde esto: "En realidad serán...
3 respuestas
Antes del contador, las tensiones entre fases y neutro, deberían de ser 230 voltios más o menos?
Después del Transformador y Disyuntor que es exclusivo para una casa rural, he medido entre las tres fases y el neutro y obtengo medidas muy dispares. Creo que 1, 2, 3 o 4 voltios de diferencia puede haber, pero de 230v entre una fase y neutro y 242...
1 respuesta
Tengo un soldador de puntos Resistal de 5KW a 220VAC trifásico, como lo puedo conectar a 380 Vac, o 220 Vac bifásico.
Tengo un soldador de puntos hasta 5KW trifásico a 220Vac (Marca Resistal), como lo puedo conectar a 380 Vac trifásica sin transformador, ¿Conectar una fase de 380 V + Una fase al neutro + Otra fase a tierra, cuyas salidas darían 220 Vac trifásica...
1 respuesta
¿Porque se levanta neutro con termomagnético tetrapolar?
Cuál es el fenómeno que se produce o cuál es su explicación por el cual un viejo profesor mío me dijo siempre que el neutro en cargas trifásica lo lleve derecho y que no lo corte con una termomagnética tetrapolar, Su explicación era la siguiente pero...
1 respuesta
Fase aterrizada en el transformador
El transformador que alimenta la casa debe estar en estrella. Supongo que el neutro está puesto a tierra. La acometida es Dos líneas de 110 V y neutro. La carga está repartida. Mas o menos la mitad con L1 y la otra mitad con L2 El neutro es común. El...
2 respuestas
Icp trifásico
Tengo una vivienda por acumuladores, y un icp trifásico de 15A, quisiera saber si podría instalar un acumulador dinámico de potencia 4 Kw y de carga 32 Kw. H o me saltaría el icp, ¿Cómo se calcularía esto?, el icp tiene su tope en 15A o hay un margen.
1 respuesta
¿Se puede usar un disyuntor de trifásica para usar las 3 fases por separado o solo sirve cuando se usan en triangulo?
Yo tengo una conexión trifásica en la casa en la cual reparto las 3 fases en los distintos elementos eléctricos de la casa, como aires, vitrocerámica, horno, etc. La cuestión es que yo tenia 3 disyuntores separados, cada uno para cada fase y de ahí a...
3 respuestas