Arrancador
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué tipo de arranque y variador utilizar para una sentrifugadora industrial?
Estoy realizando un ejercicio de diseño de un automatismo de una centrifugadora industrial, tengo unas cuantas dudas sobre que tipo de arranque utilizar, yo creo que con un arranque estrella-triangulo seria lo correcto pero para estar seguro si...
1 respuesta
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Protección de motores
Como hacer escogencia para protección de motores trifásicos, y que tipo de protección tengo que escoger
1 respuesta
Como hago para calcular un fusible
Tengo la corriente de los contactores y del relé térmico!...
1 respuesta
Esquema de control unifilar de arrancador
Pues hoy en el trabajo tengo un arrancador Sirius de la marca Siemens y presenta un esquema unifilar como el de la foto me gustaría que me ayudaseis a inte Rpretarlo ya que me resulta raro que entre el contacto 1 y A2 presente solo 0, 94 omhios...
3 respuestas
Guardamotor y relé térmico
Quisiera saber más sobre estos dos elementos de protección. Leí en varios lados que el guardamotor es una protección termomagnética pero en otros que es una protección solo térmica ¿Existen guardamotores de ambos estilos?. A las llaves...
2 respuestas
Qué efectos produce el corte de una de las fases en un sistema trifásico?
Como resultado de una tormenta de fin de semana, se le informa a Ud. Como encargado del mantenimiento eléctrico de una siderúrgica, que hubo una caída de árbol que cortó uno de los conductores del tendido eléctrico trifásico en baja tensión que...
3 respuestas
Rectificación de señal alterna en estufa para limitar el consumo y posibles problemas
Tengo que limitar la carga de unas estufas porque la casa es toda eléctrica y no quiero que salte permanentemente el limitador. He procedido a colocar dos diodos de potencia en el circuito de resistencias de una estufa ( convector de aire ). He...
4 respuestas
No enfría congelador
Tengo un 2 puertas Edesa CP-243, con dos motores y 7 años. Hasta ayer funcionaba bien, desconectamos el congelador, con el interruptor correspondiente, para descongelarlo y limpiarlo. Se hizo como otras veces y al conectarlo no enfría. El motor...
1 respuesta
Arranque estrella / triangulo motor de 12 terrm.
Solicito muy cordialmente tu ayuda. Tengo un motor de 30 HP con doce terminales. Este motor trabajaba con un voltaje de 220 V. Y tenía un arranque estrella triangulo. Sin embargo, ahora necesito usarlo para reemplazar a un motor antiguo de velocidad...