¿Soldadora miller funciona bien en argentina?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuantos Amp. Obtengo d un transformador de 300KVA, 440V d entrada y 24V d salida?
Me parece q la formula seria KVA=300*1000/440=680 Amp. ¿No se si este en lo correcto o como se aplicaría la formula? Esos datos vienen impresos. Como aca en México la tensión de 2 hilos es de 220V, me da alrededor de 12V d salida, lo anterior me...
1 respuesta
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Calcula de grupo electrógeno conociendo la carga
Necesito dimensionar un grupo eléctrogeno para hacer funcionar une equipo compresor trifásico de 15Kw de potencia, factor de epotencia 0,8, frecuencia 50Hz, voltaje 380 Volts, partida estrella delta (triangulo). ¿Como se nrealiza este cálculo porque...
1 respuesta
Protección frente a sobretensiones amplificador,¿Como seleccionar el diodo?
Tengo un amplificador operacional alimentado entre 0 y 5 V y el amplificador admite alimentaciones de (+Vcc+0.5V) y (-Vcc-0.5V). Deseo realizar una protección frente a sobretensiones en la entrada utilizando diodos Schottky que tienen una caida de...
2 respuestas
Como controlar la velocidad 3550 RPM de 1 motor trifásico de 20 Hp
Tengo 1 motor trifasico de 20 Hp 220-360, Hz 60-3550 rpm Marca Eberle (Voges), y necesito controlar la velocidad desde 0 hasta las 3550 rpm, como y con que hacerlo sin usar un variador de velocidad, y/o tiene que ser 1 variador, me urge esta...
1 respuesta
Cambiar bifásico 220 a monofásico 220
Quisiera saber la manera de cambiar de tensión 220 VAC bifásico a tensión monofásica 220 debido a que un equipo detector "sensormatic" funciona en optimas condiciones de sensibilidad y rango de alcance con el monofásico, y presenta problemas con la...
2 respuestas
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
¿Qué porcentaje elijo para el calculo la caída de tensión?
El reglamento eléctrico me dice que desde el origen de la instalación eléctrica hasta cualquier punto de utilización considerando la línea más distante, debe haber como caída de tensión un 3 % de la tensión de servicio... Y si la carga fuera de...
2 respuestas
Diferenciar L1 L2 L3 en linea trifásica
Tengo que conectar el motor de un elevador de un coche a una linea trifásica, pero no se cual es L1 L2 y L3. La linea es antigua y viene tres cables, gris, marrón y negro y no se como hacer para diferenciar cada linea. He mirado por internet y...
3 respuestas