Conexión de acometida
Preguntas y respuestas relacionadas
¿A qué es debido que mi factura de luz sea tan alta?
Mi historial de consumo en KW viene siendo, 274 (Agost´12); 268 (Sept´12); 239 (Oct´12); 272 (Nov´12); 593 (Dic´12); 801 (Ene´13) y 679 (Feb´13). Las últimas facturas mensuales han sido de unos 180 y 143 euros mensuales. Tenemos contratada de...
1 respuesta
Potencia contratada 10,4 Kw en un estudio!? Reducir
Vivo en un estudio, el típico de unos 50m2. Recibo unos desorbitados importes de la factura eléctrica. Me extrañaba mucho porque apenas consumo electricidad para esos importes, desconocía los importes fijos dependiendo de la potencia contratada....
4 respuestas
Como sacar 3 fases de 220v en un transformador alimentado con una sola fase con voltaje de 550v
Tengo un transformador de tres fases y un neutro de entrada, y lo conecte a un solo hilo (fase) de 550V que viene de otro transformador, en las salidas tengo los siguientes resultados: dos hilos con 220v y un hilo con 110v, lo cual no me sirve para...
3 respuestas
¿Qué sección de cable es la apropiada para acometida a 3 circuitos diferenciados con 3 icp de 50A?
Tengo ya realizada una instalación de suelo radiante para exteriores (para evitar hielo en el pavimento) mediante hilo calefactor repartida en 3 circuitos (cada circuito con 3 resistencias de 2500W que hacen 7500W) con cable de 10mm y cada cual...
3 respuestas
Tengo dos detectores de movimiento nuevos de 3 hilos cuando los conecto se me enciende la luz sin detectar que puedo hacer por f
Tengo 2 detectores de movimiento nuevos de 3 hilos cuando los conecto a la red se me enciende la bombilla sin detectar que puedo hacer
3 respuestas
Alimentantar 220V trifasico un elemento a 220V monofasico
Tengo que alimentar unos equipos monofásicos 220V entre fase y neutro a 220V entre fase y fase. Se que funciona pero acortaría la vida de los aires acondicionados.
2 respuestas
Cable marron y azul
La primera es: En dos cajas de suministro electricos exteriores independientes los cables son monofasico de color azul y marron igual que el otro, ¿Qué pasa si conecto el cable azul de la caja 1 con el cable marron de la caja 2 o viceversa?, ¿Igual...
1 respuesta
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
Trifásico-Monofásico
Se puede conectar un receptor trifásico en el inetrior de una vivienda, ¿Cuya instalación se considera toda monofásica? ¿Qué pasaría si se hace esto? ¿Y un interruptor monofásico en una instalación trifásica?
1 respuesta
Conectar horno teka 220v a líneas monofásicas
E comprado un horno teka 70 litros. No trae diagrama de conexión pero en la descripción dice que funciona a 220v. Solo trae 3 cables, un amarillo con verde que dice que es tierra, otro azul que dice ser neutro y un marrón que dice línea, toda mi casa...