Que cable usar en ducha electrica
Buenasss tardes les hago una consulta, en una casa tienen una ducha electrica de 6400 w y el cable de bajada es de 4 mm, en teoria supera la cantidad de amperes que soporta el cable de 4 para esa ducha, Y un cable de 6mm no puedo poner porque la...
4 respuestas
Perdida de corriente por el cable de la acometida
El contador de la instalación eléctrica de mi casa está en el muro de la calle, y desde éste al contador que habrán unos 20 mts pasa el cable de acometida por debajo del suelo. Quisiera saber en caso de que el cable llegase a pelarse... O si hay...
1 respuesta
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Toma de tierra y cuadro eléctrico
Quiero poner toma de tierra en una instalación antigua de una casa unifamiliar. Todos los circuitos y la toma de tierra general llegan a una caja (que voy a llamar A) situada a unos 10 m del cuadro con la acometida, el contador y de la caja que...
1 respuesta
Acometida eléctrica monofásica
Tengo una vivienda en Tenerife con acometida monofásica de 230V (UNELCO-Endesa). El caso es que pensaba que en base al REBT2002 debería estarme dando a la entrada de mi casa UNELCO una fase (230V) y un neutro (0V), pero he medido y tengo dos fases...
1 respuesta
Calculo sección de cable para cortocircuito
- Tengo que determinar la sección del cable para alimentar un motor de MT con las siguientes características: * 380 KW * 6300 V * 41,5 A * 50 Hz * 1490 rpm La longitud es de 400 metros. Es un motor trifásico de media tensión rotor en cortocircuito....
2 respuestas
¿Falta potencia a bomba monofásica 2HP?
Les escribo desde Perú, aquí la tensión es 220. Compré una bomba monofásica de 2HP/10Amp. Para regadío. Soy el último usuario de la red eléctrica(transformador a 800mts), y el último poste lo tengo a 20mts. Cuando conecto la bomba la tensión cae a...
2 respuestas
¿Una sola toma de tierra vale para dos viviendas?.
En la 1ª casa que es donde vivo, tengo toma de tierra con mi contador etc. (casa de campo). La 2ª casa, la acabo de comprar y es contigua a la 1ª. El propietario de la 2ª vivienda, se dio de baja hace unos años en la compañía eléctrica. No hay...
1 respuesta
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Sección de cable para baterías en serie
Deseo conectar dos baterías de 12v 85Ah en serie. Aunque la carga de trabajo sea baja (Apenas unas bombillas de led) ¿Hay una sección mínima para el cable en cuestión que una las baterías?