Calcular el calibre del conductor y su protección de un equipo de aire acondicionado.
Tengo un equipo de aire acondicionado con los siguientes datos: 3370 W, 220 V (esto es monofásico entre línea y línea) y 15.9 Amp. ¿Cómo puedo calcular el calibre del conductor y su protección si esta a 44 mts del centro de carga?... Ya hice mis...
2 respuestas
¿Qué térmico y cable seria el adecuado para horno/vitro según mi instalación?
Otra vez, lo siento si soy pesado) quiero saber que térmico puedo poner para horno/vitro? Ya que unos hablan del típico 25 (cable de 6mm) y otros he visto que aconsejáis a la gente el de los enchufes 16 (cable 2,5mm), ¿Seria el primero no? ¿Y la...
2 respuestas
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Queremos poner aire acondicionado y lo más cerca que hay para conectarlo es un interruptor de luz, ¿Podrían sacar un enchufe?
El interruptor de luz es de superficie, si no es seguro lógicamente no lo pondremos.
4 respuestas
Se pueden instalar paneles solares a 100 metros de la vivienda?
Estamos valorando instalar 8 paneles solares para una vivienda en una casa auxiliar que tiene unos 34 m2 de tejado a 1 agua y mejor orientación que la casa (S-SE). El caso es que desde la caseta hasta la vivienda hay unos 100 metros de distancia. El...
3 respuestas
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Como conectar un motor trifasico de 9 puntas a monofasico
De TODOEXPERTOS necesito conectar un motor trifasico 9 puntas a una linea monofasica de 220 volts características: 3 HP, 1750 RPM, 60 CICLOS, 220 volts 8 Amp, 440 volt 9 Amp por favor me podrian indicar la capacidad del condensador que debo utilizar.
1 respuesta
ICP 25 amperios
Recibí la carta de Endesa para la instalación del ICP. En el año 2005 reformé el piso y la instalación eléctrica. En el cuadro eléctrico tengo tres filas y en una de ellas existe una caja que pone ICP 25A Hablando con Endesa me dicen que no tienen...
2 respuestas
Que es un contactor y que es un guardamotor y para que se usan
Les agradecería que me aclarasen para que se utiliza un contactor y un guardamotor.
2 respuestas
Aire acondicionado Cableado y cuadro eléctrico
Voy a instalarme 3 equipos de a/a de 6000,2000 y 2000 frigorías, he pensado poner un magneto para cada uno y proteger los 3 con un diferencial. Mi idea es 2,5mm de sección y 16a para el de 6000 frigorías (consumo nominal 1800w y pico de 2100w) y...