¿Cuál es la demostracón de raíz cuadrada de 3?
Demostración en circuitos electricos iii
1 respuesta
Estrella triangulo
Tengo una duda sobre un motor que tengo AEG trifásico 230/400 4,5/2,6A de 1,1 Kw. En el taller donde quiero conectarlo dispongo de una tensión de red de 400 v, mi pregunta es: ¿En el bornero del motor tengo que conectarlo en estrella no? Creo que si,...
1 respuesta
Tengo un motor de 36Kw 600D 60Hz.
Tengo que probar una máquina que va a un país que tiene 600v 60Hz, por lo tanto el motor que me ha llegado es 36Kw 600D 60Hz. Lo arranco con un estrella triangulo de toda la vida. Mi pregunta es si puedo arrancar de alguna manera si en fábrica solo...
1 respuesta
¿Arranque estrella-triángulo o compensado?
Quisiera saber qué tipo de arranque conviene realizar para un motor de 125HP de una máquina trituradora de madera, troncos, leña, etc. Cuáles son las ventajas y desventajas de realizar uno y otro tipo de arranque.. ¿Y cuál conviene en cuanto a la...
1 respuesta
Motores asincronicos trifásicos, factor de potencia
Necesitaría saber si algún colega dispone de información referida al factor de potencia durante el proceso de arranque de los motores asincronicos trifásicos con jaula ardilla, de baja tensión, 50 hz. Desde ya muchas gracias por la colaboración.
1 respuesta
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
¿Cuánto consume un motor de 40 hp en 380v?
Según mis cálculos un motor de 40 hp en 380v consume alrededor de 50 amp. Tengo que hacer un estrella - triangulo para su arranque, pero en varias casas del gremio me presupuestan contactores de 38 amp. Porque según sus tablas ese es el consumo....
3 respuestas
Honda Rebel 250
Compre una moto Honda Rebel 250 y la estoy asentando que me aconsejarías tu a observar en el funcionamiento, ¿Cada cuántos KM debo parar por la temperatura y a que Velocidad debería andar? .- Gracias por tu gentileza y te felicito por tus...
1 respuesta
Bomba de Agua
Tenemos en el edificio donde trabajo una bomba de distribución de agua de 1.5 HP, la cual alimenta hasta 30 oficinas perfectamente bien... Según nos indicó el electricista, el problema de consumo eléctrico de la misma se triplica en su arranque;...