¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tensión eléctrica en la cola de un alimentador
En la cola de un alimentador se tiene una carga trifásica de 10 kW con un factor de potencia 0,93 inductivo, el alimentador tiene una resistencia de 0,34 Ω y una reactancia inductiva de 0,067 Ω. La tensión en la cabecera del alimentador es 380 V...
3 respuestas
F + F + N : 22OV en una re trif. De 380V?
¿Se puede conectar fase + fase + neutro que me genere 220v en una red trifásica de 380v? ¿Cómo tendría que ser?
2 respuestas
¿Trafo Triángulo/Estrella para conectar equipo trifásico con neutro en red sin neutro?
Tengo un equipo de unos 40kW que funciona con corriente trifásica, y necesita conexión de neutro, y hay que instalarlo en un lugar donde la red trifásica de potencia no tiene conductor de neutro. Entiendo que la parte de más potencia (electrónica de...
1 respuesta
Por que en un interruptor trifásico energizado tiene un voltaje de 220(entre fases)
Para ser más claro, si el interruptor es trifásico, no debería tener un voltaje de 380, y si es normal me podrían explicar donde es que se realiza la conexión para que en el interruptor llegue 220V, si solamente hay tres fases y no hay neutro.
2 respuestas
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
Uso de motores eléctricos asincrónicos de 60Hz en 50Hz
Quiero saber qué corriente consume y qué potencia dispone un motor de 440V-60Hz conectado a una red de 380V-50Hz; tengo claro que la velocidad será menor en la proporción de las frecuencias
2 respuestas
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
¿Cuánta potencia de más tengo que colocarle de más a una planta eléctrica para tomar en cuenta los picos de arranque?
Estoy calculando la potencia de una planta eléctrica pero no se cuanto más de potencia eléctrica tengo que colocarle para tomar en cuenta los picos de arranque.
2 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
Motor trifásico 380v en red monofásica 220v
Quiero conectar un motor trifásico en una red eléctrica monofásica mediante dos condensadores: la suma de los dos condensadores será para el arranque a razón de 70uF por KW de potencia del motor. Uno de los condensadores será única y exclusivamente...