Que calibre de cable utilizar si mi casa la tengo a 600 metros de mi medidor de luz?
Preguntas y respuestas relacionadas
Duda sobre secciones en acometidas de cobre y de aluminio
Mi duda es como es posible que el cable trenzado de aluminio que pide hora fecsa endesa del poster a el contador, sea de la misma sección que el que se instalaba antes de cobre, antes en monofásico era 2x16 de cobre y hora también pero de aluminio,...
1 respuesta
Instalación de 100 Kw.-DUDA
Tengo una duda sobre esta respuesta que me enviaste. ¿Cómo se que Cosfi tiene la instalación?. Este dato es, por lo que veo, muy importante para calcular la sección del cable. La alimentación se sabe que es 380V, 50Hz, pues son unos paneles solares,...
1 respuesta
Diámetro del cable del pilar a la caja
Vivo en argentina y estoy en una casa con monofásica de 220v. Me compré un anafe que me cagó la vida ya que usa en máxima potencia 32 amperes (7500w) y tengo hacer una conexión nueva. Actualmente yo tengo 3 fases (iluminación, aire y tomas). El...
3 respuestas
Un motor de 220 v trifásico de 30hp consume más que un motor de 440v si adiciono un transformador de 220 a 440
Tengo una maquina inyectora de 30 hp trifásico de 220 v, quiero cambiar los cables y pasarlo a 440 v usando un transformador con ingreso de 220 v y salida a 440 v y conectarlo a la maquina mi pregunta es puedo ahorrar el consumo de energía los kw...
3 respuestas
Calculo se sección en barras
Tengo una duda que no se resolver. Quiero saber como calcular la sección en mm2 de un barra de distribución. Por ej: si tengo un conductor de cobre de 50 mm2, quiero saber el equivalente en una barra también de cobre.
2 respuestas
Voltaje mínimo garantizado por ley
Vivo en una urbanización y la tensión de entrada es 220v teórico. Lo que ocurre es que, aun teniendo contratado 5.5kw, al conectar cualquier aparato ( bomba piscina 1.1kw o un calefactor de 2.2 kw etc..) se observa una bajada de tensión que puede...
1 respuesta
Corriente por conductor
Tengo que alimentar con 3 cables unipolares por tubo unos 30 metros una carga de 400 amperes aprox, ¿Qué conductor elijo? ¿De 185mmª?
3 respuestas
Calculo para instalación de un motor
Estimados amigos quiero que me instruyan, tengo un motor trifásico de 12HP, y un motor monofásico de 0,5HP. Y quiero saber los cálculos para seleccionar el diámetro de cable, como calcular el contactor adecuado, el relé térmico adecuado y su...
1 respuesta
Alimentación en cctv con cable utp
Tengo que alimentar una cámara de cctv con 12 v 1 amp. Con cable utp cat 5e (cal 24 awg), esto lo realizo normalmente con una fuente switching de 12 v 1 amp, pero cuando la distancia es corta, resulta que ahora necesito alimentar un par de cámaras...
1 respuesta
Transporte de señal de nivel desde depósito a pozo
Tenemos una elevación de agua con una bomba y un depósito separados unos 900 metros. En el depósito hay un interruptor de nivel por boya que transmite el contacto por una manguera de 4x2, 5 mm2 hasta un contactor con bobina a 220V en la caseta de la...