Transferencia manual con conmutador trifásico de 3 posiciones
Soy de Chile y necesito su ayuda para instalar un generador de respaldo para mi casa tengo un conmutador de tres posiciones pero es trifásico en l tienda me dijeron que me servirá . Como debo hacer las conexiones ya que no entiendo el diagrama del...
2 respuestas
Transformador de corriente 220 a 12v para un sistema de ventilación forzada.
Tengo varias dudas sobre como trabajan estos aparatos. Son los transformadores de corriente de 220 a 12v, y por otro lado lis rectificadores de corriente. Y es que tengo en mi negocio un sistema de ventilación de 12v movidos por 4 baterías de 90ah,...
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Como armarían un cuadro con interruptores traídos de España para colombia
Teniendo en cuenta que tanto el ICP como el interruptor general y los Pías vienen a 240V y en Colombia la tensión es a 120V. Por favor expertos que orden seguirían al armar el cuadro de distribución para una electrificación básica.
4 respuestas
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
Balance electromagnético de acometidas eléctricas.
Tengo un problema a una distancia de máxima de 30 metros, con un conductor #8 del tipo THHN, con una carga máxima de 38 amperios picos, se recalienta el breaker/disyuntor de 3 x 50 amperios. Que me puede estar ocasionando este problema.
1 respuesta
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...
4 respuestas
Puede afectar el consumo de corriente eléctrica?
A quien corresponda: El problema es que la casa tiene un medidor trifásico, y el centro de carga es trifásico. Pero descubrí que solo son 2 fases, efectivamente llegan al medidor 4 hilos neutro, fase 1, fase 2 y fase 1 otra vez, O sea que en realidad...
1 respuesta
¿Se puede rearmar automáticamente ICP de contador inteligente?
Tengo instalado suelo radiante que en temperada invernal no puedo apagar incluso si me voy de casa por la inercia tanto para alcanzar la temperatura como para bajarla. El caso es que días muy puntuales me de dispara el ICP del contador inteligente....
10 respuestas
¿Qué puede pasar si tengo magnetotérmico de 20 amperios y conectados cable de 2,5mm?
Tengo en la caja de registro 2 magnetotérmicos de 20 amperios y en ellos conectados cables de 2,5mm y otro de 25 amperios que solo salen dos cables negros conectados y creo que también de 2,5mm es una instalación de hace unos 20 años y por sorpresa...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica