Si tengo una llave que indique 10A en su rango. Cuál será la potencia máxima que se portará?
Preguntas y respuestas relacionadas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Condensador de reactiva trifásico circutor CV 40/10
Tengo un suministro electrico de las siguientes características. Linea de 13000 v con transformador propio para mi solo de 10 kva 13000v/380v. Tengo un consumo de unos 4 amperios en 230v y solo en una fase + neutro. El contador(maxímetro), me marca...
1 respuesta
Medición de potencia motor trifásico
As), me encuentro realizando un experimento en donde mido la potencia Activa consumida por el motor eléctrico trifásico de una máquina cortadora de metales (corte por disco abrasivo). La red que alimenta la máquina es de 380V 50Hz. El motor eléctrico...
1 respuesta
¿Qué valor de corriente puede alcanzar un cortocircuito en una línea?
El poder de corte de la llave térmica de casa puede indicar 4500 A o 6000 A. Pero si se produjera un cortocircuito en la línea de la heladera o nevera o en la línea de la lavadora o de un a lámpara, ¿A qué vaalr llegaría la icc?, supongo que ese...
2 respuestas
Voltaje e intensidad en un circuito en serie
¿Qué ocurre cuando la corriente pasa por una resistencia? ¿Cómo se ve afectada la intensidad y el voltaje? ¿El voltaje de una corriente solo depende de la pila? ¿O la resistencia hace que este disminuya?
2 respuestas
Determinar la carga adicional en una instalacion monofasica
En un circuito monofasico de 220v va una carga de 15kw con un cos fi de 0,8. Luego de agregar una carga de resistencia pura el cos fi cambio a 0.9. Determinar la potencia de la carga adicional.
3 respuestas
¿Cuánto consume un motor de 40 hp en 380v?
Según mis cálculos un motor de 40 hp en 380v consume alrededor de 50 amp. Tengo que hacer un estrella - triangulo para su arranque, pero en varias casas del gremio me presupuestan contactores de 38 amp. Porque según sus tablas ese es el consumo....
3 respuestas
Como medir voltaje entre dos fases?
Al medir con mi tester el voltaje entre 2 fases, me da 220, pero como puedo conseguir el valor manual (es decir, ¿Cómo puedo saber sin un tester cual seria el valor al medir 2 fases de 120 v c/u) de cada fase sin el tester?
3 respuestas
Fórmula de potencia activa para circuito RLC
¿Cómo les va? Tengo en circuito RLC, quiero calcular la potencia en la Resistencia, la P activa me refiero Luego la P reactiva en la bobina, y por ultimo la aparente. La fórmula para calcular la P activa : P = V x I x cos Pero hete aquí que yo tengo...
1 respuesta
Cálculo del cable y protección térmica o breaker trifásico
Tengo un transformador de 1500kva y llega en blindobarras a diferentes gabinetes, además tengo una lista con el consumo de potencia activa (kw) de cada máquina y debo calcular la corriente para determinar de cuánto necesito la protección y el calibre...